明年預計會買新房 會買透天預售屋 到時會擴一缸5-6尺的底濾 想請問站上前輩們 電這方面我該怎麼跟建商說要預留電線 例如電線多粗怎麼拉這類的 還請各位指點
shadow0423 🏅🏅🏅🏅 合作商家 註冊時間 2016/10/02 文章 1,209 按讚 82 經驗點數 1,056 金幣 465 2022/11/16 #1 明年預計會買新房 會買透天預售屋 到時會擴一缸5-6尺的底濾 想請問站上前輩們 電這方面我該怎麼跟建商說要預留電線 例如電線多粗怎麼拉這類的 還請各位指點
X xdai27 🏆🏅🏅🏅 註冊時間 2013/10/04 文章 1,795 按讚 264 經驗點數 1,806 位置 高雄 金幣 2,447 魚缸大小 90x60x50 系統類別 目標自動化的懶人系統 生物種類 SPS Dominated 2022/11/16 #2 估算一下新缸的設備運轉時總瓦數大約多少,設備位置大約在哪。比方LED 800W,冷水機500W,沉馬50W等等,會算的話轉換成總電流量,不會算用瓦數就好,抓個安全倍數後報給建商,請他們幫你拉一條專線。如果有220V的用電,再另外獨立走一條。 題外話,如果沒有要另外買APEX、GHL這類智能系統,那牆上要留足夠的空間給插座用,海缸用的插座數量很嚇人,沒養過的人不會知道養個魚還要用到8個10個插座的。 可能的話也可以預留排水管到魚缸旁邊,換水會很方便。
估算一下新缸的設備運轉時總瓦數大約多少,設備位置大約在哪。OP shadow0423 🏅🏅🏅🏅 合作商家 註冊時間 2016/10/02 文章 1,209 按讚 82 經驗點數 1,056 金幣 465 2022/11/16 #3 xdai27 說: 估算一下新缸的設備運轉時總瓦數大約多少,設備位置大約在哪。 按一下展開…… xdai27 說: 估算一下新缸的設備運轉時總瓦數大約多少,設備位置大約在哪。 按一下展開…… 牆上一堆插座以後萬一不養了也很麻煩吧 有其他更好的方式嗎 ? 我應該會買一個電箱 不知這樣可不可行
xdai27 說: 估算一下新缸的設備運轉時總瓦數大約多少,設備位置大約在哪。legendhua 💎💎💎💎💎💎 註冊時間 2011/04/12 文章 5,187 按讚 4,551 經驗點數 40,806 位置 竹北 金幣 27,350 2022/11/16 #4 shadow0423 說: 牆上一堆插座以後萬一不養了也很麻煩吧 有其他更好的方式嗎 ? 我應該會買一個電箱 不知這樣可不可行 按一下展開…… 算完瓦數需求後, 決定要留幾個專用迴路 (一般家庭用一個迴路的保險開關 20A), 牆上就留這數量就好了. 之後要很多插頭就用延長線或是 APEX 之類的控制器. 無標題 by legendhua, 於 Flickr
shadow0423 說: 牆上一堆插座以後萬一不養了也很麻煩吧 有其他更好的方式嗎 ? 我應該會買一個電箱 不知這樣可不可行 按一下展開…… 算完瓦數需求後, 決定要留幾個專用迴路 (一般家庭用一個迴路的保險開關 20A), 牆上就留這數量就好了. 之後要很多插頭就用延長線或是 APEX 之類的控制器. 無標題 by legendhua, 於 Flickr
OP shadow0423 🏅🏅🏅🏅 合作商家 註冊時間 2016/10/02 文章 1,209 按讚 82 經驗點數 1,056 金幣 465 2022/11/16 #5 legendhua 說: 算完瓦數需求後, 決定要留幾個專用迴路 (一般家庭用一個迴路的保險開關 20A), 牆上就留這數量就好了. 之後要很多插頭就用延長線或是 APEX 之類的控制器. 無標題 by legendhua, 於 Flickr 按一下展開…… 知道了 感謝你
legendhua 說: 算完瓦數需求後, 決定要留幾個專用迴路 (一般家庭用一個迴路的保險開關 20A), 牆上就留這數量就好了. 之後要很多插頭就用延長線或是 APEX 之類的控制器. 無標題 by legendhua, 於 Flickr 按一下展開…… 知道了 感謝你
HPZ 🏅🏅🏅 註冊時間 2001/11/20 文章 598 按讚 188 經驗點數 756 位置 楠梓 金幣 1,331 魚缸大小 2米 x 4 系統類別 活砂+柏林 生物種類 SPS/LPS/海葵/魚 2022/11/16 #6 透天要省電費的話,公開的秘密是要裝多個電表,例如1F一個,2F一個, 345F一個. 數位的好像又好一點,不過這我沒研究. 魚缸位置就拉專線,留插座(110V/220V/雙孔/三孔等等),有總開關電箱跟漏電斷路器. 基本上提需求給建商跟水電就好.
透天要省電費的話,公開的秘密是要裝多個電表,例如1F一個,2F一個, 345F一個. 數位的好像又好一點,不過這我沒研究. 魚缸位置就拉專線,留插座(110V/220V/雙孔/三孔等等),有總開關電箱跟漏電斷路器. 基本上提需求給建商跟水電就好.
S sung59262002 🔰 註冊時間 2020/04/05 文章 62 按讚 4 經驗點數 6 金幣 226 2022/11/27 #7 除了電我覺得還可以留上下水,直接裝Ro 機在旁邊,換水也可以直接拉到下水口,之後換水會方便很多 最後編輯: 2022/11/27
laiduj 💎💎💎🏆🏆 註冊時間 2004/11/15 文章 8,468 按讚 528 經驗點數 10,806 位置 中壢 金幣 3,575 小名 阿賴 魚缸大小 2.6X2X1.4 米 系統類別 抽底砂系統 生物種類 FO 2022/12/04 #8 長5~6尺底濾缸.........寬X高對水量的影響也很大 建議設置至少20安培獨立拉一個電箱 須要接電220V+110V的獨立插座 如果要混養缸110V的插座要多安排10個以上 水缸的地板承重問題透天應該不大 建議還是一二樓層會比較好安排位置.....
長5~6尺底濾缸.........寬X高對水量的影響也很大 建議設置至少20安培獨立拉一個電箱 須要接電220V+110V的獨立插座 如果要混養缸110V的插座要多安排10個以上 水缸的地板承重問題透天應該不大 建議還是一二樓層會比較好安排位置.....
a25830330 🔰 註冊時間 2021/08/25 文章 95 按讚 14 經驗點數 6 位置 新竹市 金幣 1,679 小名 統一 魚缸大小 一尺半立方 系統類別 背濾活石 生物種類 紅單胞、長鬚花環、綠八仙、奧勒岡、紅奶、綠魚鱗、紫米粉 魚缸資料簡介 公子、花臉、藍倒吊、三間雀 2022/12/04 #9 5.5mm 110V專回 看你要不要預留兩回 插座要裝幾顆都很好處理 平均分配比較安全 5.5mm 220V專回 很少用一回就夠了 再來是看你要地板出線 還是天花板出線 出線幾米(跟裝潢有關自己拿捏) 跟建商講大概就這些了 至於後面裝電箱...... 你只要有電線水電自然有辦法處理 最後編輯: 2022/12/04
5.5mm 110V專回 看你要不要預留兩回 插座要裝幾顆都很好處理 平均分配比較安全 5.5mm 220V專回 很少用一回就夠了 再來是看你要地板出線 還是天花板出線 出線幾米(跟裝潢有關自己拿捏) 跟建商講大概就這些了 至於後面裝電箱...... 你只要有電線水電自然有辦法處理
L LittleWhiteBear 💎💎💎🏆🏆 註冊時間 2020/01/20 文章 1,569 按讚 1,076 經驗點數 11,806 金幣 16,629 魚缸大小 6尺 系統類別 AF 生物種類 混養缸 魚缸資料簡介 魚缸: Red Sea 750 冷水機: 1T分離式 蛋白機: Seatorch 180 沸石桶: SKIMZ APEX system w/Trident, DDR/DOS, WAV, DOR-20 2022/12/04 #10 a25830330 說: 5.5mm 110V專回 看你要不要預留兩回 插座要裝幾顆都很好處理 平均分配比較安全 5.5mm 220V專回 很少用一回就夠了 再來是看你要地板出線 還是天花板出線 出線幾米(跟裝潢有關自己拿捏) 跟建商講大概就這些了 至於後面裝電箱...... 你只要有電線水電自然有辦法處理 按一下展開…… 我也是5.5mm專迴 然後一定要拉地線 同時我是用20A的醫療級插座*2 不建議地板出線 因為一但地震或意外淹水…就毀了 這太危險 大缸強烈建議使用分離式 自己的房子排除萬難都要用分離式
a25830330 說: 5.5mm 110V專回 看你要不要預留兩回 插座要裝幾顆都很好處理 平均分配比較安全 5.5mm 220V專回 很少用一回就夠了 再來是看你要地板出線 還是天花板出線 出線幾米(跟裝潢有關自己拿捏) 跟建商講大概就這些了 至於後面裝電箱...... 你只要有電線水電自然有辦法處理 按一下展開…… 我也是5.5mm專迴 然後一定要拉地線 同時我是用20A的醫療級插座*2 不建議地板出線 因為一但地震或意外淹水…就毀了 這太危險 大缸強烈建議使用分離式 自己的房子排除萬難都要用分離式