請教各位冷水機降溫

專業海水魚繁殖場、各式小丑及提供精品小丑
Line ID: jameslin18
經過測試
在室溫約27-28度,冷水機27度時降到25度
15:43啟動-16:50結束
16:50 25度 19:39 27度
這次給的數據
降溫時間: 1小時7分
升溫時間: 2小時49分

計算得到的結果, 在這種升溫環境下, 要花58分鐘降2度,
計算與實際值大約差了 15% (1hr7min : 58min), 應該還算在合理範圍內~
若是想再最佳化一下,應該還是有點空間~
PH84_230809090235_4de0c.jpg




你有沒有留意到,你第一次給我的時間是要花1小時40分鐘降2度,
那時候推算出的合理升溫時間是1小時16分鐘.

=> 環境造成的升溫越快, 冷水機就要花越多的時間降溫!

升溫速度除了與環境溫度有關, 缸內的動力設備也貢獻非常大, 我在餵食的時候關閉主馬與蛋白時,
能非常明顯的觀察到升溫速度變緩非常多!
所以對於只從 機型 與 水量 就判斷降溫時間是否合理, 是完全不切實際的!

一天之中, 環境的條件其實都是有變化的, 若是你有溫度監控器,
就可以發現升溫降溫的三角波形斜率是會變化的, 真的要精準估算整天用電,
其實是要考慮進這些變化的條件~
 
最後編輯:
我也是用450這台

總水量約250底濾,27度降~26度停

開放式空間室溫約32度,打一次約40分鐘~1小時...

水冷機開啟時我人在旁邊的話 我都會開電風扇吹他

約2小時左右打一次

但我覺得還是要看水裡面有甚麼會造熱的機器,這些多少都會影響降溫時間

是有點想換650或是比較安靜的,這台真的很吵轟轟叫
 
150000ml * 1.024(比重) * 2(溫差) * 4.184(轉換焦耳) / (4(電流) * 110(電壓) - 126.16(環境放熱)) / 3600(轉換小時) = 1.1376(等於一小時八分鐘)

126.16(環境放熱)是用升溫推導的,150000ml * 1.024(比重) * 2(溫差) * 4.184(轉換焦耳) / (2.83(小時) * 3600(轉換秒數))
影響的有空氣接觸截面積、玻璃接觸截面積、空氣與玻璃接觸截面積、室溫與海水的溫差、器材放熱...等,不過可以確定你的冷水機沒問題
自然升溫126.16w,設備中燈光、沉馬、蛋白、造流的放熱應該不到一半,蛋白氣泡混和海水造成熱交換提升是比較可觀的

以你第一次的溫差1度、室溫31度,推估自然升溫172.22w,光室溫的溫差足足多了約46w
基本上冷水機是正常的,接下來是考慮是不是在1小時到1小時20分內要讓魚缸溫度相差2度
 
剛好看到這篇,想搭板問一下。
我阿提卡1/10,打紅海1.5呎Nano,水量約90L

冷水機設定25度
從冷水機開始運轉25.5
到冷水機停止運轉24.9
一共耗時30分鐘

我有測試,冷水機運轉時的出水口溫度,
只有24.5度。

想問問,我這樣的冷水機,是不是有點問題…
 
理想無放熱環境冷卻時間:
910000ml(水量) * 1.024(比重) * 0.5(溫差) * 4.184(轉換焦耳) / (2.63(電流) * 110(電壓) * 1.28(製冷系數)) / 3600(轉換小時) = 0.1446(約等於8分鐘41秒)

實際時間是30分鐘環境放熱是263.19w,覺得有點太大,正常約100~150w左右,建議是看自然升溫算24.9停止到25.5啟動的時間,推估一下環境放熱是多少,(2.63(電流) * 110(電壓) * 1.28(製冷系數) - 環境放熱)後再算一次,就會知道

海水比重
1.024​
海水公升
210​
溫差
0.5​
冷水機電壓
110​
冷水機安培
2.86​
製冷係數
2​
 小時
理想冷卻
0.198605​
0​
11​
55​
推估冷卻
0.239467​
0​
14​
22​
自然升溫時間
1.163889​
1​
9​
50​
實際環境放熱
107.366​
   
 小時
實際冷卻
0.265278​
0​
15​
55​
推估環境放熱
158.1386​

這是我的冷水機數據,環境放熱差了約50w,清一清濾網後再跑一次就差15w,剩下就可能用了三年多冷媒跑掉一些,就先不理他了,當年新機的確跑的沒有差
 
我也是用450這台

我把我的估算表數據也提供跟你比對一下~
不過我沒看到你的 BTU 數據, 不確定你查到的機器規格資料是不是跟我不同~

原廠提供的規格:
PH84_230814091547_2de76.jpg



升溫時間: 1.17小時
估算出的降溫時間: 12.6分鐘
你實際測到的降溫時間: 15.9分鐘
=> 看起來機器降溫的能力應該是有衰退了~

不過從廠商的資料中, 可以發現 BTU降溫能力是在環境溫度 30度下的表現,
而試算表是假設不管在任何環境溫度下, BTU 能力都是一樣的條件下算出來的, 這是會造成誤差的原因之一.

ps: 試算表只計算了環境溫度提升, 讓升溫時間下降的變數.

PH84_230814091853_291cf.jpg
 
您好,我有試這用這個公式計算理想無放熱環境冷卻時間,
但算出來是28989.94,不是0.1446,是不是我哪裡算錯了...

理想無放熱環境冷卻時間:
910000ml(水量) * 1.024(比重) * 0.5(溫差) * 4.184(轉換焦耳) / (2.63(電流) * 110(電壓) * 1.28(製冷系數)) / 3600(轉換小時) = 0.1446(約等於8分鐘41秒)

有幾個問題想補充詢問&說明:
1. 您公式上面的910000是不是筆誤,水量90L的話,應該是90000?
2. 想詢問,[環境放熱]該如何來計算?
3. 我周末做了測試,
升溫: 25.6 ->26.2 耗時40分鐘
降溫: 26.2 ->25.6 耗時33分鐘
4. 我阿緹卡1/10是今年元旦買的,如果真的效率太差要趕緊送修了
 
剛好看到這篇,想搭板問一下。
我阿提卡1/10,打紅海1.5呎Nano,水量約90L

冷水機設定25度
從冷水機開始運轉25.5
到冷水機停止運轉24.9
一共耗時30分鐘

我有測試,冷水機運轉時的出水口溫度,
只有24.5度。

想問問,我這樣的冷水機,是不是有點問題…
沒有提供升溫時間, 就無法知道環境的升溫能力是多少, 那也就估不出降溫要花的時間是否合理!

流速會影響出水口溫度, 在正常的機器運作下, 會有下面兩種情況:
流速慢 => 出水溫度低 => 水循環速度慢
流速快 => 出水溫度高 => 水循環速度快

流速範圍若在廠商建議的數據內, 這兩種情況有可能會花差不多的時間讓整缸達到溫度穩定,
不過你的出水溫度很接近目標溫度, 建議你可以試著降低一下流速, 看看出水溫度會不會降低,
若是不會, 代表你的機器可能有點問題, 看是不是散熱不佳, 或是冷媒不足...
 
感謝哥!!! 我周末做了測試。
我調升了目標溫度,重新做測試,也降低流速至400L/H。

* 水量: Redsea Reefer Nano -> 約90L
* 升溫: 25.6 ->26.2 耗時40分鐘
* 降溫: 26.2 ->25.6 阿緹卡1/10 耗時33分鐘
* 降溫: 25.3 -> 24.8 日生CL-280 耗時17分鐘
* 同一顆馬達降溫
* 環境溫度約在27-28

想請您幫我確認/計算一下,
我的日生CL-280還是8年的老機器,效率還比今年元旦買的阿緹卡1/10好....
 
你的阿提卡應該是真的有問題, 出水溫度與流速的實驗可以先做看看,
若是降低流速溫度也不會降, 真的要考慮送修!

試算出若是要降 0.6度
阿提卡1/10 要花: 12.6分鐘 (實測: 33分鐘)
CL280要花: 18分鐘 (實測: 17分鐘)
PH84_230814094928_b67bc.jpg
 
我的錯,91公升應該是91000毫升
自然升溫是直接用時間算吸熱瓦數多少,冷水機制冷是用實際時間算出製冷瓦數再看與理想值之間的差
海水比重
1.024​
海水公升
91​
溫差
0.6​
冷水機電壓
110​
冷水機安培
2.63​
製冷係數
1.28​
 小時
理想冷卻
0.175478​
0​
10​
32​
推估冷卻
0.238168​
0​
14​
17​
自然升溫時間
0.666667​
0​
40​
0​
實際環境放熱
97.47046​
   
 小時
實際冷卻
0.55​
0​
33​
0​
推估環境放熱
252.158​
看起來有問題了
 
返回
上方 下方