阿提卡 進水/出水 不能顛倒!!!!

各國水族用品.海水專業級器材專賣
專業海水.SPS.LPS.FO缸造景設計、生物專賣

Marker255123

🔰🔰🔰
註冊時間
2019/10/10
文章
146
按讚
43
經驗點數
106
金幣
1,391
昨天收到送修回來的阿提卡1/10,
還不敢貿然安進櫃子裡,就先拉水管出來測試。

制冷效果果然恢復正常了,
溫度設25.7,26.2打,25.6停。
冷水機運轉出水可以到24.X度,相當滿意。

重點來了,這機器,溫度我也校正過,同步用3顆溫度計複檢。

我發現,冷水機的感溫怪怪的,
26.2打到25.6,中間的0.6度,
實際上影響魚缸的溫度只有差距0.3。

打到25.6跳停的阿提卡,約在1分鐘內溫度又會躍升到26.0,過不久又會開始運轉。
大概10分鐘就運轉一次.....

我擔心了整個晚上,以為沒修好拿到機王。
打給店家報告,當然老闆100%同意有問題就是送原廠,
但我想到這幾周冷水機的搬運/寄送,就很崩潰。開始瘋狂搜尋外置感溫線。

就當我今日睡醒的時候,突然想到,

欸!我好像把入水/出水 接顛倒了!
欸!我好像把入水/出水 接顛倒了!
欸!我好像把入水/出水 接顛倒了!

清晨5:58起床對調進出水管,
神奇的事情來了,
我的問題解決了!!!!!

冷水機26.2打,25.6跳停,
魚缸溫度計顯示的也同步是26.2-25.6

這真是太棒了!

後來想想,
阿提卡機身明明就有寫IN / OUT,
我怎麼當初安裝的時候沒有看清楚🤣

只能說,問題解決的感覺真好!
 
解掉問題真的會有如釋重負的感覺~
尤其是出問題時, 整天都擔心缸內生物會不會撐不過去, 真的有如股市看盤, 心理上上下下的....
 
後來想想,
阿提卡機身明明就有寫IN / OUT,
我怎麼當初安裝的時候沒有看清楚🤣

只能說,問題解決的感覺真好!
:ROFLMAO: 能解決都不是問題。
 
恭喜解決了,有的冷水機還沒分進出水口隨便接。
 
解掉問題真的會有如釋重負的感覺~
尤其是出問題時, 整天都擔心缸內生物會不會撐不過去, 真的有如股市看盤, 心理上上下下的....
真的!!! 感謝大哥在我一開始有問題就幫我算出正確的降溫時間供我參考
 
返回
上方 下方