阿提卡1/4HP冷水機溫度降幅只有0.4度

台中市北屯區經貿三路二段97號
04-24256656

MarxiNg

🏅🏅🔰
註冊時間
2014/06/15
文章
581
按讚
27
經驗點數
506
位置
宜蘭
金幣
873
魚缸大小
紅海170
生物種類
混養
如題
我剛拿到一台老阿提卡1/4HP冷水機,已經改外置感溫
使用的時候發現他降溫幅度只有0.4度(例26->25.6),並不是0.6度(例26-25.4)
有人有相同情況嗎? 是版本問題? 查了一下降幅好像無法調整
 
我有遇過2種。
1. 設定25度 -> 25.5開始製冷,24.9停止 [溫差0.6]
2. 設定25度 -> 25.3開始製冷,24.7停止 [溫差0.6]
 
我是用一個溫控插座,用來控制冷水機開關,升一度後才開啟,目前使用沒問題。
 
返回
上方 下方