冷水機選擇和製冷能力下降

Momo0405

🔰
註冊時間
2022/10/03
文章
35
按讚
11
經驗點數
6
金幣
211
[以下廢話]
小弟先簡單交待一下開缸的背景,本來只是聽朋友說現在養軟體珊瑚已經比二三十年前容易得多,為圓家父一個夢年少時的珊瑚缸夢,沒做什麼功課就決定收一缸別人上岸賤售的二手套缸,不僅便宜又不用動腦研究設備,直接承接對方號稱半年換一次水的極度穩定系統,想要在沒什麼壓力的情況下邊玩邊學,沒想到在搬運過程中不慎撞到地下室天花板,底慮缸整個炸裂,但是二手設備跟生物基本上都有救回來,生物跟濾材緊急安置在塑膠桶內打氣,所以很緊急的聯絡附近水族店,安排了最快隔兩天就可以到的新底慮缸,但由於新缸規格三尺(估計約280L)和舊缸兩尺半(估計200L)明顯不同,而且硝化系統也可能毀了,而被迫在兩天內盡可能爬完新手教學

[進入正題]
昨天發了一篇緊急求醫文,裡面有提到我用了大神的公式(https://www.ph84.idv.tw/forum/threads/331936/)估算了冷水機的製冷能力(參數抓245L總水量/環境溫度35度C/其他熱功率60),評估後認為套缸設備二手阿提卡1/15頂得住,結果今天真的設好缸開始跑水的時候溫度約27.5度,本來預計溫度設定在26度應該跑一個小時左右,結果跑了整整三個小時沒停過溫度緩慢下降了0.5度,然後我心中有了幾個疑問,會不會是二手設備的製冷能力可能會略為下降所以才會跟預期的差這麼多?然後我是在約三四點開始設缸的,設缸期間冷氣25度盡量控溫,設缸完成約莫落在七點左右,明天中午時段左右外面溫度加熱魚缸效果更強,會不會現有冷水機扛不住然後煮珊瑚啊我可能這陣子都要開冷氣吹魚缸保珊瑚對不對?然後如果要買新的冷水機,水體大約280L製冷能力大家覺得要抓到多少?最後一個是如果收另一個二手的冷水機或乾脆買一台新的,那我舊的這台拿去賣,我要怎麼描述他現在剩餘的製冷能力阿,還是就打說二手設備擴缸出清就好?

謝謝各位魚友各位大神的經驗分享和指導!
 
小弟淺見
1/15就算是新的也頂不住280L的水量..
可能要選到1/4才有辦法
 
[以下廢話]
我上一缸 100L 也是用阿提卡1/15 覺得剛剛好 ,阿提卡效率很好,但1/15撐280L不太可能⋯,還有一點要注意的是冷水機的散熱,後面要留點空間排熱,二手的狀況不一無法給你意見。
但冷水機的製冷能力標示的好像不太一樣,
我的水體跟你差不多,阿提卡1/10不夠,大概至少要用到1/5的型號,最好是1/4。但因為我的缸是在餐桌旁邊貼牆放,考量排熱問題最後我選TK500,降一度大概要40分到一小時,有預算若要選teco 上到TK1000可能比較輕鬆,
阿提卡就至少1/5。
其他牌子沒用過就不清楚了。
 
那個公式的結果我覺得還是和實際經驗有些差距,至於原因我是沒去深究。

我現在挑冷水機也懶得算那麼細了,就直接憑經驗抓個大概。
保守一點的話100L的缸用300kcal/hr以上的機台基本上是足以應付多數狀況,因此你的缸我也是建議至少用阿提卡1/5。
 
怎麼挑選冷水機, 你可以看這篇:

只靠水量挑選冷水機是不夠的, 所以才會讓大家覺得怎麼算都很難對上,
其實還有個很重要的因素是水溫上升的能力, 環境的溫度,缸內器材的發熱都是要考慮的!
當你能測到你缸內的水會花多久時間從想維持的溫度上升到冷水機要啟動的溫度,
就能輕鬆的算出哪台冷水機才有足夠的能力維持運作!
 
預算夠制冷效果越好的可以優先考慮!又省電
 