請問:我裝的分離式冷水機銅管與鈦管相接的地方是用鎖的.目前發現有微漏冷煤的現象.請問有改進的方法嗎.如請人焊接..等
謝謝
 
纏個止洩帶再鎖緊試試看.
 
[這篇文章最後由qwe123在 2007/05/22 00:06am 第 1 次編輯]

用缺氧膠就可以
要用在銅和鈦的接和處一點點就可以
不是用在牙上面 切記 切記
 
咳.每年到這要用時冷煤又漏光了.有大大可以教我嗎.止洩帶好想幫助不大耶.謝謝
 
請貼圖~指出問題點在那邊比較好建議
 
6_6736s.JPG

­ì¹Ï³sµ²(Large Size Image) ¡@¡@¡@¡@¡@¡@¡@¡@¡@¡@¡@¡@¡@ ©çÄá¸ê°T(EXIF)
如圖所示.請各位大大幫幫忙.謝謝

-=-=-=- 以下內容由 junior2008年06月10日 10:21am 時新增 -=-=-=-
6_6736_1s.JPG

原圖連結(Large Size Image)               拍攝資訊(EXIF)
 
1-感覺像喇叭口沒有擴好??
2-如果要拿去給焊接~建議鈦管端直接焊固定頭(去找掗焊或白鐵店家問問)應該不用多少錢
3-請先自己確定一下(先用小瓶保特瓶類加洗碗精加水搖晃至泡泡..用毛刷或毛筆類的沾泡泡水塗抹)如果有冷媒外洩
會冒小泡泡~先確定一下那一邊漏才不會花冤枉錢
4-要拆卸時請先將冷媒回收至室外機..(室外機端有2分與3分銅管頭~把側邊銅頭鬆開有內6角頭~先將2分銅管頭內內6角鎖
進去~啟動~壓縮機開始運作後再將3分管內6角慢慢鎖進去~再關機~才可以拆雙接頭)
5-一般冷煤(R-22)外面冷凍冷氣材料行有賣小瓶裝(1KG)一罐賣120~150元..使用方式可以請教材料行店家即可~請注意1噸半
以下機組冷媒填充量最多至1KG而已~
以上..........^0^


-=-=-=- 以下內容由 t8216112008年06月10日 10:55pm 時新增 -=-=-=-
樓下的說的沒錯~所以看到圖才能給建議ㄚ~看圖面判斷是鈦管也打喇叭口喔!!所以才叫樓主拿去焊固定頭啦
 
鈦管這端不可打喇叭口.只能焊接公頭的鈦頭.銅管這邊打喇叭口.鈦管太硬打喇叭口無法密合.冷媒會小漏.
 
通常工廠出貨的鈦管已經焊好公頭
連接銅管 則是使用擴管的喇叭頭與鈦管連結
樓主所使用的是雙母頭使用兩公頭連結 如此的方式即便常安裝冷氣也會鎖不好 必須要重複測漏
其他大大也有提到 先找出漏點 再用止洩帶
洩漏處如果在喇叭頭前端管路處 則可能擴管不良
如果在喇叭頭末端螺紋處 除了擴管不良外 也可能螺紋破壞(才可以用止洩帶)
看圖後是上隻鈦管螺紋處有洩漏 如果止洩帶不良 下次還必須重新纏繞 圈數也不用太多
最好還是鈦管改用原廠就燒好的公頭比較穩
拿去焊接 要是沒當場試漏 回家也是粉累
其次樓主的銅管大小管的都是同尺寸 還真有所不同
 