請站上的大大解答一下
Jordan 🏅🏅🏅 註冊時間 2004/04/24 文章 1,196 按讚 11 經驗點數 1,006 位置 中和華中橋 金幣 35 魚缸大小 6*3*3 系統類別 土匪兩隻 生物種類 結婚後的產物 2005/06/27 #2 不容易吧!! UPS可以即時接續斷電,但發電機運轉到負載發電,需要一些時間,...... 部份如HxNet及SxxdNet的機房使用的是先高容量的 UPS 先行接續負載,然後啟動高容量柴油發電運轉,約20分鐘後可以滿載持續供電後,才由柴油發電機組接手,UPS又改為平時充電模組。 自家用的還是想想UPS就好啦~~改一顆超大蓄電池就OK了。
不容易吧!! UPS可以即時接續斷電,但發電機運轉到負載發電,需要一些時間,...... 部份如HxNet及SxxdNet的機房使用的是先高容量的 UPS 先行接續負載,然後啟動高容量柴油發電運轉,約20分鐘後可以滿載持續供電後,才由柴油發電機組接手,UPS又改為平時充電模組。 自家用的還是想想UPS就好啦~~改一顆超大蓄電池就OK了。
Jordan 🏅🏅🏅 註冊時間 2004/04/24 文章 1,196 按讚 11 經驗點數 1,006 位置 中和華中橋 金幣 35 魚缸大小 6*3*3 系統類別 土匪兩隻 生物種類 結婚後的產物 2005/06/27 #5 下面引用由NeiRu在 2005/06/27 07:12pm 發表的內容: 那麼UPS如何改成大科的蓄電池呢 按一下展開…… 拆開UPS....查看電池電壓,去電池行購買等同電壓的大顆電池,將UPS上接在原電池的電線轉接到大顆的電池就好啦!!!注意極性就OK了.....
下面引用由NeiRu在 2005/06/27 07:12pm 發表的內容: 那麼UPS如何改成大科的蓄電池呢 按一下展開…… 拆開UPS....查看電池電壓,去電池行購買等同電壓的大顆電池,將UPS上接在原電池的電線轉接到大顆的電池就好啦!!!注意極性就OK了.....
johnliu00 🏆🏆🏆🏆 註冊時間 2007/11/08 文章 5,713 按讚 16 經驗點數 5,006 位置 不正常人類研究中心 金幣 55 魚缸大小 5呎+2呎+2呎 系統類別 5呎混養*1 + 2呎混養*2 生物種類 雜七雜八 2008/05/09 #8 描述一下您的不斷電系統要供應那些設備? 每一個設備正確的安培數? 這樣才能算出所需的發電機容量 否則大家的意見會差很多喔~~~
johnliu00 🏆🏆🏆🏆 註冊時間 2007/11/08 文章 5,713 按讚 16 經驗點數 5,006 位置 不正常人類研究中心 金幣 55 魚缸大小 5呎+2呎+2呎 系統類別 5呎混養*1 + 2呎混養*2 生物種類 雜七雜八 2008/05/09 #9 下面引用由spike972在 2008/05/08 04:05pm 發表的內容: 可用ATS電源自動轉換系統,更配可電動啟動的發電機! 按一下展開…… 正解 可電動啟動的發電機記得還要掛電瓶 同時電瓶容量要配合起動馬達的需求 還要記得配充電機保持電量/記得補電瓶液 每個月整套系統要做一次斷電測試 發電機要定時巡油/水 電路也要重配 要吃緊急發電機的設備要另外配一盤 否則多一台冰箱就可以讓發電機跳掉 ATS電源自動轉換系統也要保養 否則斷電時會跳不過去/或來電跳不回來 . . . 樓主是為了養魚問這個問題嗎? 還是想要開工廠?
下面引用由spike972在 2008/05/08 04:05pm 發表的內容: 可用ATS電源自動轉換系統,更配可電動啟動的發電機! 按一下展開…… 正解 可電動啟動的發電機記得還要掛電瓶 同時電瓶容量要配合起動馬達的需求 還要記得配充電機保持電量/記得補電瓶液 每個月整套系統要做一次斷電測試 發電機要定時巡油/水 電路也要重配 要吃緊急發電機的設備要另外配一盤 否則多一台冰箱就可以讓發電機跳掉 ATS電源自動轉換系統也要保養 否則斷電時會跳不過去/或來電跳不回來 . . . 樓主是為了養魚問這個問題嗎? 還是想要開工廠?