冷水機怪怪的!!

是不是對論壇的各式功能不熟?
這篇有基礎的介紹,先來這邊認識一下功能介紹吧!

Lonlon

🔰
註冊時間
2008/09/24
文章
166
按讚
0
經驗點數
51
金幣
0
今天冷水機不知道為什麼一直運轉!!不過聲音比之前小多了!!
溫度也降不太下來!!
請問大大知不知道是怎麼一回事??
我的冷水機不知道是什麼牌子的!!鐵殼的!!一噸的!!
請大大們解決我的疑惑!!
感謝!!
 
把手伸到出風口測試
1.無風吹出,表示散熱風扇壞了
2.有風吹出但無熱風,表示冷媒漏光了
3.有風吹出有熱風但溫度並不高 (正常在40℃以上),表示冷媒不足
4.有風吹出壓縮機沒有運轉,表示壓縮機掛了
連品牌都不知道,那只能找有維修服務的冷凍行處理
1.2.3.項記得先問價格
4.直接換一台
 
一直運轉聲音變小
依你的形容因該是冷媒漏光了
 
請問冷煤要請人冠還是自己冠阿??
可以教導嗎??
冠一次多少阿??
多久要灌一次阿??
 
極有可能是單獨壓縮機運轉的聲音
而沒有聽到風扇運轉的聲音
建議您先檢查出風是否正常
在檢是風扇是否運轉
小弟也遇過相同問題
自行 DIY 更換過風扇後
問題已經解決
當然每個人狀況不一樣
您得檢視看看您的狀況為何
二樓的大大說的也有可能
 
請問樓主溫度調整為何,缸內溫度為何,當溫度調整溫差過大 已經超過冷水機效能 會造成壓縮機持續啟動
2樓說明的也很詳細
冷煤並不會主動流失或經常需要補充 冷煤是內部循環不外流
大多外力或是腐蝕會造成銅管破裂而洩漏,如果非分離式冷氣必須要增加冷媒灌氣口
冷煤的作業都必須由維修人員處理
如果樓主還有電表可以 鉤表檢查冷水機用電
如果低於2A 也算是不正常
不過判定還是需要請維修人員現場判定比較準確
 
返回
上方 下方