今天要來分享的是超方便換水DIY製作!
這個改裝構想了好久,一直抽不出空來做,直到年後才完成。
優點是換水只要一分鐘,缺點是無聊就想換個水,海鹽的開銷暴增....

前提說明:
1. RO機放在浴室,距離魚缸有段距離
2. 管線可以走裝潢隱蔽處,但管徑不能太大
3. 走裝潢隱蔽處會有往上的地方

綜合以上,最後決定使用大功率隔膜泵搭配RO管,
再加上一堆電磁閥來做整體系統。
PH84_240430140547_0500e.png


一共會用到八個電磁閥,其中1*、2*、3*是隔膜泵的進水口控制,
4*、5*、7*是隔膜泵的出水口控制,6、8是RO出口控制。
綠色三角形是水位偵測器。
水路控制是用ESP32自製電路,電路功能有:
1. 控制8個電磁閥
2. 控制隔膜泵起停
3. 廢水桶、新水桶水位感測
4. 控制新水桶內的馬達起停

整個換水流程基本可以分成下面的步驟:
PH84_240430140759_7e45a.png


接下來就開始製作了:

銲接電路
PH84_240430141420_dfd2d.jpg


背面
PH84_240430141429_704f8.jpg


3D列印外殼前繪圖
PH84_240430141502_78407.jpg


3D列外殼,開始組裝
PH84_240430141532_6808e.jpg


第二層電磁閥組裝
PH84_240430141555_12158.jpg


電路以及接頭組裝
PH84_240430141629_4f2db.jpg


整體測試中
PH84_240430141648_98dfb.jpg


組裝完整個控制系統
PH84_240430142141_f4072.jpg


放在浴室的整體結果(正在抽水到廢水桶中)
PH84_240430142216_b0981.jpg



控制系統用ESP32整合到Home Assistant中,
現在換水前會先從HA控制執行步驟1,等到水到達滿水的時候(高的水位偵測器),就換發送手機通知。
這時候過去秤好海鹽的量倒進新水桶內,再從手機上按個執行HA自動化的指令。(一分鐘)
======接下來就是HA內的Automation了======
1. 開啟新水桶內的馬達,把海鹽充分溶解
2. 等待30分鐘後關閉魚缸循環馬達、蛋白機的電源
3. 執行步驟2的電磁閥控制組合將底缸水抽出(約28分鐘)
4. 當廢水桶的滿水水位偵測器偵測到有水時,關閉步驟2的電磁閥組合
5. 開啟步驟3的電磁閥組合,將新水注入底缸中(約17分鐘)
6. 當新水桶的缺水水位偵測器偵測到沒水時,關閉步驟3的電磁閥組合
7. 開啟循環馬達,等待三分鐘後開啟蛋白機,同時發送通知到手機【換水完成】
8. 持續步驟4~8將桶子過一次RO水清洗一下

整個換水過程只需要我手動秤個海鹽的量,然後倒進桶子裡,整個很省心省力。
換水過程會關閉循環馬達約45分鐘,如果有空會趁這個時間餵個珊瑚。

桶子選擇找這種瘦高形的,一來是佔地面積小,不至於讓浴室太壅擠。
二來是截面積小,在控制水量時的容錯率才會大。

以上就是這次的DIY分享啦!
歡迎討論、指教
 
建議注滿水再加海水素;另一個就是新水桶+一組溫控+鹽度偵測,不然不小心一次換水就倒缸了。
 
建議注滿水再加海水素;另一個就是新水桶+一組溫控+鹽度偵測,不然不小心一次換水就倒缸了。
目前是RO注滿才加海水素的沒錯,小缸一次換水量大約20公升(12%左右)。
溫度跟鹽度有考慮過,我家長期空調恆溫,以前的經驗再加上用這套系統換過50次左右(之前瘋狂到每天換),換水時的溫度震盪都在0.3度以內。
鹽度的部分就有點麻煩了,適合自動化監測的方式是用導電度(EC),但我之前嘗試過監測數據很不穩定(信賴度低)。也曾經嘗試拆解Milwaukee的光學鹽度計來逆向改裝,最後是因為沒時間逆向,放棄了。
不過因為再怎麼忙都會固定每週測水質,鹽度的部分比較不會擔心。
 
覺得弄得很讚, 會DIY就是很棒.
你選用的電磁閥也是故障率比較低的.(但用到了8個好多阿)

其實蠻多簡化的的空間的(可以參考市面上的自動換水)
再來就是新的海水其實可以前一天或是前好幾天調好是沒有關係的.

廢水統其實有點多餘, 減少控制上的麻煩其實可以用流量控制的方式直接接到排水就好. 省電磁閥也省空間. (換水的精準度也不用怕流量控制誤差等等的問題, 其實誤差也很小)
再來就是你也可以設定兩套模組, 都用流量控制, 也比較彈性(大換水&小換水or 無震盪換水)

1. 比如需要大換水的時候用你原始這套, 接比較大的海水桶. (關蛋白)
2. 小換水or無震盪換水, 同時一邊抽水一邊補水(有流量控制進出水量一樣的話可以實現不關蛋白機不關主馬達)

Anyway, DIY還是很厲害, 給讚~
 
哈哈,DIY的重點是可以符合個人化。
其實當初有考慮過市售的自動換水產品,
不過考量到很多因素後覺得都差一點點無法符合。
主要是化鹽桶想放在浴室不動,
用沉馬類的產品會遇到管徑太大無法隱蔽在裝潢內。
(只能用3分RO管,測試用過沉馬會因為管子壓損,流量很悲劇)
用蠕動泵類的產品,也是會遇到因為管路太長且進出管比例不均勻,
而產生進出量不平衡的問題。(一樣是管子壓損的原因)
偵測流量來控制總量的做法之前有實作測試過,
也是遇到一些狀況才放棄。
例如商用賣水的流量計,用在海水上壽命很短,大約一個月後裡面的轉子就不會動了。
也嘗試找過可用海水的流量計,不過無法適用RO管(流量太低)。
最後才決定DIY。當然最主要的是還是想要接入智慧住宅的系統中。

外另補充說明,DIY存在巨大風險,
之前一直都很猶豫要不要發文分享,
畢竟這種改裝都是屬於不嚴謹、不被驗證以及特色化明顯,
發文出來好像沒有太大意義。
後來才意識到,我自己也時常會在網路上搜尋各種資源,
即使是看到相似但不完全符合的資源時,甚至一些有爭議的資源,
也是有一部分借鏡作用,所以發這文也算是有點這種想法。
 
返回