[求助] 家裡大跳電 !! 請教 魚缸用電安全

專營各式小丑魚繁殖、販售、批發
line id : andlers 電話:0921221200

andy731

🔰
註冊時間
2008/03/23
文章
71
按讚
0
經驗點數
1
位置
彰化 花壇
金幣
0
魚缸大小
1.5呎鈕釦缸
生物種類
小丑+鈕釦+太陽花
事情的源由是這樣的
小弟今天家裡突然來個大停電
檢查了一下電箱 無熔絲開關依然是在 ON 的狀態
但是仔細一聽 竟然有噗茲噗茲的聲音
當下迅速將總電源關閉
現在回想起還真是膽戰心驚的
若沒有及早發現的話~後果還真不堪設想
小弟家裡總耗電量最高的 我想就只有魚缸吧!!
配備如下:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
T5燈具 39W x 4 (平常只開兩盞)
主馬達 110W
蛋白馬達 50W
加溫器 300W
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
其餘的就日常家電 冰箱 電視而已
又或是線路太老舊所致呢? (屋齡大概有二十幾年有了吧!)
在這邊想請教一下魚友
您在使用這麼高耗電的設備(如HQI、水冷機等)
1.需要特別注意到什麼事情呢?
2.您的線路有額外拉一條新的來供給用電嗎?
3.平時有什麼可以自我檢查的方法呢?
 
我放置魚缸的房間有另拉一條20安培的電給純粹魚缸設備, 並且另請電工確實接地線.
 
仔細聽一下,確定是哪一個無熔絲開關發出的聲音,那個無熔絲開關就該換了。
確定之後,那個無熔絲開關的迴路以超過負荷,應在分開一個迴路。
 
查一下高耗電量的電器(冰箱.開飲機)
是否用同一個NFB的插座迴路
如果是同一個的話能分開就分開
不然就將NFB換大(不要超過總開關容量)
NFB換大需注意一下電線線徑是否足夠
 
算一下應該才4安培,不可能過載,有聲音的話看是不是線沒接好,
覺得有疙瘩就換一個吧,如果怕電線走火或漏電,就改成漏電斷路器
規格大概是2P15A 110V/5KA 30mA 0.1SEC
30mA 不要用100mA歐,漏電或觸電就都會跳了
 
屋齡有二十幾年的老舊線路電線是細的以不符現在電工法規所制定的也潛藏了電線走火的危機所以重新拉電線以策安全!還有多設定幾個迴路也可以降低電線走火保護線路(但先決條件就是重新拉線吧)
 
我是從主電箱獨立出來另外安裝一個電箱供電的,比較低瓦數的一個開關迴路,其他比較高瓦的比如HQI冷水機之類的都是單獨一個開關迴路...然後線材是用粗的...
 
電量用這麼多的話,我想你也只好從電箱
在牽線囉!!
 
電功率(W)=電壓(V)*電流(A)
所以你可以算算看你的電流
以你的案例:
電工率=39*4+110+50+300=616W
電壓=110V
616=110*A
A=5.6
所以你的無熔絲開關要大於5.6A
電源線的線徑也要注意喔
 
返回