deep-sea 🏅🏅🔰 註冊時間 2003/08/12 文章 579 按讚 1 經驗點數 451 金幣 5 2006/04/02 #1 請問各位同好, 是否有人剛好燈具和冷水機是使用同一迴路(220v)? 在燈具點亮的同時,若冷水機運轉, 是否有異樣,例如燈光變暗一下? 因裝潢時,未與對方溝通清楚 導致現在很棘手,因為若要從新配線 我自己的程度,只有辦法拉明線 會很難看,所以若真的會發生我所描述的異狀 我必須再另外想對策。 先謝謝各位~
請問各位同好, 是否有人剛好燈具和冷水機是使用同一迴路(220v)? 在燈具點亮的同時,若冷水機運轉, 是否有異樣,例如燈光變暗一下? 因裝潢時,未與對方溝通清楚 導致現在很棘手,因為若要從新配線 我自己的程度,只有辦法拉明線 會很難看,所以若真的會發生我所描述的異狀 我必須再另外想對策。 先謝謝各位~
OP deep-sea 🏅🏅🔰 註冊時間 2003/08/12 文章 579 按讚 1 經驗點數 451 金幣 5 2006/04/02 #4 下面引用由kingo在 2006/04/02 08:13pm 發表的內容: 印象中不會 按一下展開…… kingo兄,您的迴路只有用燈光和冷水機嗎? 您之前的冷水機"啟動電流"是幾安培,您還記得嗎? 下面引用由stone在 2006/04/02 08:38pm 發表的內容: 會,冷卻機啟動的瞬間燈光會暗一下 按一下展開…… stone大哥,您的迴路只有用燈光和冷水機嗎? 還是有其他裝備在分享? 您的冷水機是多少BTU,啟動電流是幾A呢? 謝謝兩位~
下面引用由kingo在 2006/04/02 08:13pm 發表的內容: 印象中不會 按一下展開…… kingo兄,您的迴路只有用燈光和冷水機嗎? 您之前的冷水機"啟動電流"是幾安培,您還記得嗎? 下面引用由stone在 2006/04/02 08:38pm 發表的內容: 會,冷卻機啟動的瞬間燈光會暗一下 按一下展開…… stone大哥,您的迴路只有用燈光和冷水機嗎? 還是有其他裝備在分享? 您的冷水機是多少BTU,啟動電流是幾A呢? 謝謝兩位~
kingo 🏆🏆🏆🏆 註冊時間 2002/04/15 文章 7,664 按讚 6 經驗點數 5,006 位置 彰化某賭場 金幣 34 2006/04/02 #5 下面引用由deep-sea在 2006/04/02 10:12pm 發表的內容: kingo兄,您的迴路只有用燈光和冷水機嗎? 您之前的冷水機"啟動電流"是幾安培,您還記得嗎? 按一下展開…… FO缸是冷水機(1頓)+150Wx2 SPS缸是冷水機(1頓) + 400Wx3(ICE CAP電子安定器) + T5 54w x 2 冷水機的啟動電流忘了 SPS缸剛去確認過了....不會
下面引用由deep-sea在 2006/04/02 10:12pm 發表的內容: kingo兄,您的迴路只有用燈光和冷水機嗎? 您之前的冷水機"啟動電流"是幾安培,您還記得嗎? 按一下展開…… FO缸是冷水機(1頓)+150Wx2 SPS缸是冷水機(1頓) + 400Wx3(ICE CAP電子安定器) + T5 54w x 2 冷水機的啟動電流忘了 SPS缸剛去確認過了....不會
OP deep-sea 🏅🏅🔰 註冊時間 2003/08/12 文章 579 按讚 1 經驗點數 451 金幣 5 2006/04/03 #6 kingo兄~ 您的一噸實際是多少btu? 小弟實在搞不清楚P、噸,這些單位~> <" 而且您那個SPS缸火力這麼猛, 居然沒用大點的冷水機, 我蠻意外的,以目前您的使用情況, 不知道冷卻的效率如何呢?謝謝!
kingo兄~ 您的一噸實際是多少btu? 小弟實在搞不清楚P、噸,這些單位~> <" 而且您那個SPS缸火力這麼猛, 居然沒用大點的冷水機, 我蠻意外的,以目前您的使用情況, 不知道冷卻的效率如何呢?謝謝!
kingo 🏆🏆🏆🏆 註冊時間 2002/04/15 文章 7,664 按讚 6 經驗點數 5,006 位置 彰化某賭場 金幣 34 2006/04/03 #7 下面引用由deep-sea在 2006/04/03 02:23pm 發表的內容: 您的一噸實際是多少btu? 小弟實在搞不清楚P、噸,這些單位~> <" 按一下展開…… 很抱歉....俺也搞不清楚
OP deep-sea 🏅🏅🔰 註冊時間 2003/08/12 文章 579 按讚 1 經驗點數 451 金幣 5 2006/04/03 #9 下面引用由kingo在 2006/04/02 10:31pm 發表的內容: SPS缸是冷水機(1頓) + 400Wx3(ICE CAP電子安定器) + T5 54w x 2 冷水機的啟動電流忘了 SPS缸剛去確認過了....不會 按一下展開…… kingo兄~ 小弟在得到您和stone兄的回答後, 就回頭去看兩位的缸子, 比對後發現差異點就是"安定器", stone兄使用的安定器,若我未看錯, 應該是傳統式的,而您則是電子式, 所以我就跑去看購物網站找資料, 結果又發現一點異樣, ICE CAP好像只有120v規格 所以想再請教您的冷水機也是120v的嗎? 或者您使用的是220v的ICE CAP電子安定器? 下面引用由cbrlion在 2006/04/02 06:21pm 發表的內容: 瞬間電流上升所產生ㄉ壓降 按一下展開…… cbrlion兄您好~~ 沒錯,小弟就是怕這個詞, 您有什麼可以給我建議的嗎? 我不確定這種現象會不會對安定器和燈泡造成創傷~> <" 以上謝謝~~
下面引用由kingo在 2006/04/02 10:31pm 發表的內容: SPS缸是冷水機(1頓) + 400Wx3(ICE CAP電子安定器) + T5 54w x 2 冷水機的啟動電流忘了 SPS缸剛去確認過了....不會 按一下展開…… kingo兄~ 小弟在得到您和stone兄的回答後, 就回頭去看兩位的缸子, 比對後發現差異點就是"安定器", stone兄使用的安定器,若我未看錯, 應該是傳統式的,而您則是電子式, 所以我就跑去看購物網站找資料, 結果又發現一點異樣, ICE CAP好像只有120v規格 所以想再請教您的冷水機也是120v的嗎? 或者您使用的是220v的ICE CAP電子安定器? 下面引用由cbrlion在 2006/04/02 06:21pm 發表的內容: 瞬間電流上升所產生ㄉ壓降 按一下展開…… cbrlion兄您好~~ 沒錯,小弟就是怕這個詞, 您有什麼可以給我建議的嗎? 我不確定這種現象會不會對安定器和燈泡造成創傷~> <" 以上謝謝~~
PING 🏅🏅🏅 註冊時間 2002/04/03 文章 1,449 按讚 2 經驗點數 1,001 位置 鳳山/中崙 金幣 10 2006/04/03 #10 提供一下我的使用狀況 電源220v無溶絲20A所延伸的冷氣插座,電線2.0 同一線路使用有分離氏冷水機2.8KW(約1.3噸),HQI250W*3(傳統安定器),8小時 游龍100臥馬,推1408,24小時 冷水機起動並未發現燈光有明顯的變化 上述使用狀況已超過3年,當中無發生有燈泡燒毀情形 供參考
提供一下我的使用狀況 電源220v無溶絲20A所延伸的冷氣插座,電線2.0 同一線路使用有分離氏冷水機2.8KW(約1.3噸),HQI250W*3(傳統安定器),8小時 游龍100臥馬,推1408,24小時 冷水機起動並未發現燈光有明顯的變化 上述使用狀況已超過3年,當中無發生有燈泡燒毀情形 供參考
kingo 🏆🏆🏆🏆 註冊時間 2002/04/15 文章 7,664 按讚 6 經驗點數 5,006 位置 彰化某賭場 金幣 34 2006/04/03 #11 俺使用的是220v的ICE CAP電子安定器
OP deep-sea 🏅🏅🔰 註冊時間 2003/08/12 文章 579 按讚 1 經驗點數 451 金幣 5 2006/04/04 #12 下面引用由PING在 2006/04/03 10:22pm 發表的內容: 提供一下我的使用狀況 電源220v無溶絲20A所延伸的冷氣插座,電線2.0 同一線路使用有分離氏冷水機2.8KW(約1.3噸),HQI250W*3(傳統安定器),8小時 游龍100臥馬,推1408,24小時 按一下展開…… PING兄您好~ 您的回答,再一次讓我像吃了定心丸, 我有去確認我的220V專插也是20A, 而您的火力又比我強大,看來我也該賭一下~^^ 下面引用由kingo在 2006/04/03 11:25pm 發表的內容: 俺使用的是220v的ICE CAP電子安定器 按一下展開…… kingo兄您好~ 不好意思,一直勞煩您, 小弟決定先賭再說, 若到時,真的還是避免不了壓降的現象, 您所用的裝備,也已經提供我另一個方向。 非常謝謝~
下面引用由PING在 2006/04/03 10:22pm 發表的內容: 提供一下我的使用狀況 電源220v無溶絲20A所延伸的冷氣插座,電線2.0 同一線路使用有分離氏冷水機2.8KW(約1.3噸),HQI250W*3(傳統安定器),8小時 游龍100臥馬,推1408,24小時 按一下展開…… PING兄您好~ 您的回答,再一次讓我像吃了定心丸, 我有去確認我的220V專插也是20A, 而您的火力又比我強大,看來我也該賭一下~^^ 下面引用由kingo在 2006/04/03 11:25pm 發表的內容: 俺使用的是220v的ICE CAP電子安定器 按一下展開…… kingo兄您好~ 不好意思,一直勞煩您, 小弟決定先賭再說, 若到時,真的還是避免不了壓降的現象, 您所用的裝備,也已經提供我另一個方向。 非常謝謝~