因為擴缸了 設備也變多了 所以想請人做一個魚缸用的配電箱這樣用電比較安全 想問一下配電箱做好後要怎麼拉電只能破壞裝潢來拉電嗎?
 
因為擴缸了 設備也變多了 所以想請人做一個魚缸用的配電箱這樣用電比較安全 想問一下配電箱做好後要怎麼拉電只能破壞裝潢來拉電嗎?
電箱拉電到魚用電箱這段只能看現場才能知道,一般來說裝潢好的只能拉明管會比較省錢及省事。
另外建議拉220v專插來用。
 
因為擴缸了 設備也變多了 所以想請人做一個魚缸用的配電箱這樣用電比較安全 想問一下配電箱做好後要怎麼拉電只能破壞裝潢來拉電嗎?
不破壞裝潢 可以考慮找最接近的插座拉電源出來
若魚缸功耗過大 可以將原本牆內的電線抽換成新的5.5平方線
管內空間足夠的話 可以多一組220V 5.5平方線 (110V 一組+220V一組)
220V的電源可以將電流降一半, 也就是說一樣的線徑可以容納2倍的電流(裝備)
 
不破壞裝潢 可以考慮找最接近的插座拉電源出來
若魚缸功耗過大 可以將原本牆內的電線抽換成新的5.5平方線
管內空間足夠的話 可以多一組220V 5.5平方線 (110V 一組+220V一組)
220V的電源可以將電流降一半, 也就是說一樣的線徑可以容納2倍的電流(裝備)
好 謝謝建議我問問看能不能從插座在拉一個拉220v的出來
 
請問拉為什麼建議拉220v的
220V的電源可以將電流降一半, 也就是說一樣的線徑可以容納2倍的裝備(功耗)
PH84_241004160033_bdd72.jpg
 
一條5.5的 110V/30A專迴+一條5.5的 220V/30A專迴=完美
220V的無痛接對岸的設備
不像我現在用一條2.0的110V/20A接一堆設備用的心驚膽跳
 
請問拉為什麼建議拉220v的
其實最好的方式是110V拉一個專用迴路.
(220V的做法是可以降電流, 但問題是設備都110V阿....你還要買降壓器)
再來就是多開幾個插座, 我開了天花板12孔(燈的位置:供給燈跟燈架), 中間8孔(主缸的高度: 給造浪), 下面8孔(底缸高度:給APEX, 滴定, 捲紙, 沸石桶, 主馬, 冷水機等等等)
(底缸位置的插座可以拉高一點, 我之前沒想到, 拉高一點的目的是避免地震水潑到. 當然如果你的空間能做到乾溼分離最好)

我是魚缸那一區自己拉一個迴路, 30A吧好像(避免跟其他電器同時使用會跳電)
 
我的建議是拉220v在拉一條N相(220V其中一相+N相就是110V)至於電盤配置需要有專業規劃比較好)
 