阿提卡溫度降不下來?

各式進口極品珊瑚販售、人工繁殖艷麗硬骨珊瑚
line id:eric326

MaDSB

🔰
註冊時間
2023/08/23
文章
58
按讚
23
經驗點數
6
金幣
304
這兩天剛擴缸完成
原本1.5呎小缸(水體約45-50L)
升級成2呎底濾缸 共約200L

結果我的1/10阿提卡突然壓不下溫度了?
轉了一整天 溫度只有降個0.1~0.3就卡住

我想說1/10不是應該推得動嗎?
還是換缸時,拔插頭就把冷水機搞壞了(也太脆弱)

補充
1.通風口我有預留一個比之前更大的位子
2.推冷水機的馬達是同一顆沒換,我把流速有調慢一點還是一樣
 
最後編輯:
這兩天剛擴缸完成
原本1.5呎小缸(水體約45-50L)
升級成2呎底濾缸 約200L

結果我的1/10阿提卡突然壓不下溫度了?
轉了一整天 溫度只有降個0.1~0.3就卡住

我想說1/10不是應該推得動嗎?
還是換缸時,拔插頭就把冷水機搞壞了(也太脆弱)

補充
1.通風口我有預留一個比之前更大的位子
2.推冷水機的馬達是同一顆沒換,我把流速有調慢一點還是一樣
可以測一下冷水機出水口的水溫~
1/10 運作在 200L 水量的缸辛苦了點, 但也不至於降不了溫~
冷水機出問題的機會比較大.
 
是持續運轉嗎?還是單次運轉只能降0.1-0.3?
另外,1.5尺小缸確定只有45-50L嗎?我的1.5立方背濾含一個外掛藻缸就接近90-100L了...

看前輩的資訊,200L阿緹卡1/10要運轉1.39小時/次,如果缸內的熱源(馬達、造浪)及燈具功率較高,可能真的效率不好;

提供連結參考-
 
可以測一下冷水機出水口的水溫~
1/10 運作在 200L 水量的缸辛苦了點, 但也不至於降不了溫~
冷水機出問題的機會比較大.
好的 我下班回去再試試 謝謝
但只是把阿提卡拔掉就壞掉,好像也有點鬧= =
畢竟也不是什麼便宜的東西
 
是持續運轉嗎?還是單次運轉只能降0.1-0.3?
另外,1.5尺小缸確定只有45-50L嗎?我的1.5立方背濾含一個外掛藻缸就接近90-100L了...

看前輩的資訊,200L阿緹卡1/10要運轉1.39小時/次,如果缸內的熱源(馬達、造浪)及燈具功率較高,可能真的效率不好;

提供連結參考-
我不是立方缸喔 之前就是Ista那個1.5呎缸而已
沒加任何外掛,所以水體很好計算的

是持續運轉了一整天,一直沒法降到我設定的溫度
 
抽水馬達的流速/每小時循環水量
與冷水機的對應魚缸大小...
與熱源散熱
環境: 室內環境溫度...晚上是否有空調環境
冷水機擺櫃子內還是櫃子外?



都會影響冷卻效率與啟動次數
 
冷水機 冷水機 顧名思義 是需要冷水才能啟動的機器
可能是你缸裡的水溫度不夠冷 所以沒有辦法正常運作! 😂
 
最後編輯:
阿提卡的 入水/出水 有固定方向,
可以檢查看看是不是有接對,接錯會影響冷水機的溫度判斷。

另外溫度的量測您有用另外一隻或另外兩隻溫度計來交叉比對嗎?
 
阿提卡的 入水/出水 有固定方向,
可以檢查看看是不是有接對,接錯會影響冷水機的溫度判斷。

另外溫度的量測您有用另外一隻或另外兩隻溫度計來交叉比對嗎?
出入水口我有注意,所以沒這問題
我有用一般水中溫度計測量&哈納電子比重計的測
不過哈納測出來的水溫都比一般溫度計來得高?
這樣要相信哈納還是一般溫度計😂

補充
昨晚有開冷氣,發現溫度終於壓下來了
推估可能是散熱問題
不過散熱空間跟流通性我有弄得比擴缸前更好
結果變成要開冷氣才能壓下來…
之前頂多開個風扇吹就好了

不知道大家都怎麼清理阿提卡的?
鰭片裡比較深層的灰塵看起來只能拆機殼解
決? 家裡的吸塵器吸不出來= =
 
冷水機 冷水機 顧名思義 是需要冷水才能啟動的機器
可能是你缸裡的水溫度不夠冷 所以沒有辦法正常運作! 😂
跟聞西的手電筒一樣嗎XD
 
如果是這樣就更確定是冷水機的問題了
因為1/10去推200L應該綽綽有餘, 推不動就是冷水機冷卻能力有問題
所以送修吧.

我之前有的經驗是用 TK1000推 水量大約750L, 夏天就會卡住降不下來. 維持在一個溫度直到晚上才開始降溫.
這樣長時間運轉感覺也不好所以換了TK2000. 給你參考看看.
(不過你的1/10應該可以對應500L才對應該很夠用, 所以才會說大概率是冷水機出問題了, 也許補個冷媒就好了?)
 
講到冷水機 我又想到一個問題
之前剛安裝完 開始使用了 才看到外箱寫著 移動冷水機需要靜置一個小時後再開啟
理由應該是要讓冷媒流回去吧,但是我搬過去直接裝了 也好像沒有影響
如果沒有靜置一段時間 不知道會不會有什麼後遺症?
 
返回