冷水機放置在室外這可行嗎

專業海水魚繁殖場、各式小丑及提供精品小丑
Line ID: jameslin18

shufa

🔰
註冊時間
2005/10/15
文章
174
按讚
0
經驗點數
51
位置
雲林縣虎尾鎮
金幣
0
魚缸大小
2.5尺
如圖將冷水機放置在室外可行嗎
_3s.JPG

原圖連結(Large Size Image)               拍攝資訊(EXIF)
請問各位前輩(魚缸底部過濾缸...2.5尺*2尺*2尺)
1.馬達要多少流量去推?
2.進出水管用pvc管可行嗎?
 
流量不是問題吧??揚程才是問題!!
基本上這樣的設置還不錯!!
注意冷卻機的防曬跟防潑水~~
你馬達這樣設置揚程兩公尺以上~
為什麼洞不打在冷卻機高度的位置呢??
那沉馬或臥馬可以小一點便宜一點~~那升溫也小點~~
PVC管當然是好選擇~~要是可以包上冷氣銅管外面的泡棉條能減少冷損耗!!
 
若您的牆可打洞,小弟的建議是直接裝分離式的,效率好又省電,冷水機放室外當然可行啊,反而是放室內會有室內悶熱的問題。
 
為什麼洞不打在冷卻機高度的位置呢??
因為那個洞是冷器洞..老婆大人不准我打洞


-=-=-=- 以下內容由 shufa2009年06月06日 02:43pm 時新增 -=-=-=-
裝分離式的沒有那麼多預算
 
牆可打洞就用分離式的, 絕對不會後悔
 
下面引用由shufa2009/06/06 02:41pm 發表的內容:
裝分離式的沒有那麼多預算
分離的應該比冷水機便宜
 
下面引用由shufa2009/06/06 03:19pm 發表的內容:
真的嗎
如何說ㄋ
以阿X卡 1/4 為例就要25K 起跳
分離式含鈦管+溫控+施工 20K 有找....
 
你畫這樣是要拿臥馬去推冷水機嗎
好像一般都是分開的
另外用沉馬推冷水機
如此其實冷水機高一點比較沒有揚程的問題
不過經過冷卻的水直接進主缸
不知會不會有溫差的疑慮
 
我的冷水機就是牆壁打洞拉PVC管至室外陽台,加做防潮木箱置放(防水兼顧散熱與美觀),使用至今已兩年,至少解決冷水機啟動運轉發出之噪音,當初並無考慮採用分離式是因為市售冷水機是現品,日後維修的問題較具方便性。至於馬達流量並無一定,流量大(馬達耗能大熱能增加)冷卻時間短VS流量小冷卻時間長,但沒有實際比較過流量大小的馬達與降溫效能之數據,但可以參考冷水機製造商的建議值。目前考慮將只馬達改成臥馬也拉到室外一併解決馬達噪音問題,希望可行。
 
分離式的除了安裝費較貴(3000~6000)以外.怎麼看都比用沉馬(增加熱源又浩電)去推冷水機來的好
要往長遠想~不要到時候後悔~
 
返回
上方 下方