[請教]電壓問題

NiGo

🔰
註冊時間
2006/05/11
文章
160
按讚
0
經驗點數
51
金幣
0
小弟用雷虎的600V 2*1.5mm 白扁線 接220V電流出來
兩個插頭 各插250w HQI燈具 跟 1.3頓分離式冷水機
不知道這樣的電線是否負荷的了...該不該換3.5mm*2的電纜線?
有熟悉電力的各位大哥 請幫麻煩解答^^"
小弟蠻擔心的!! 謝謝
 
一般1.3T的冷氣大約3~4A左右
至於HQI 我想應該也在5A內(預估唷 我也沒去了解過)
所以1.5平方的白扁線容許量在15~10A內
所以我想應該是沒啥問題
通常白扁線的限度還比較好
3.5平方(30A)的電線還有點大 大約2平方(20A)內就很充裕
 
哦哦 那請問一下 我裝在10A的噗咧尬 會太小嗎
需要改裝到20A的噗咧尬嗎?
 
有1.5mm的白扁線嗎??這樣說啦.1.6mm的線可以承受20A...2.0mm可以承受30A
換算瓦數是(瓦數W/電流V).例如.你這條電源使用瓦數共300瓦(燈+馬達+有的沒的).電源是110V..算出來是消耗2.7安培(A).如果是220V.消耗1.4A
3.5mm因為是絞線.其實跟2.0mm一樣只可承受30A.家用電沒需要用3.5mm
如果你的線確定是1.5mm.裝20A以下的噗咧尬(過負載保護).是可行的.所以你裝10A的噗咧尬.如果不會跳脫.就沒問題.如果常跳電.就換個20A以下的.千萬千萬不要裝超過20A.電線承受不了很危險
 
謝謝熊寶貝跟阿杰大大的回答 小弟輕鬆多了!
8.4上高手真的很多
 
下面引用由lin2008/04/07 11:12pm 發表的內容:
有1.5mm的白扁線嗎??這樣說啦.1.6mm的線可以承受20A...2.0mm可以承受30A
換算瓦數是(瓦數W/電流V).例如.你這條電源使用瓦數共300瓦(燈+馬達+有的沒的).電源是110V..算出來是消耗2.7安培(A).如果是220V.消耗1.4A
...
抱歉 剛剛去看了一次 是1.6MM的

果然夠專業..@@
 
返回
上方 下方