R rosagu 🔰 註冊時間 2002/09/23 文章 162 按讚 0 經驗點數 51 金幣 0 2008/10/01 #1 鹵素燈2,藍燈2,馬答4個,冷卻器,打氣機,臭氧機,定時器用兩個條延長線(延長線有保險絲)(每條延長線有五孔插座且獨立)插兩個牆壁主插座,每3年延長線換新,這樣安全麼? 不知魚友都如何來配電線且能更安全 聽說電線走火,保險絲根本來不及反應,對麼?
鹵素燈2,藍燈2,馬答4個,冷卻器,打氣機,臭氧機,定時器用兩個條延長線(延長線有保險絲)(每條延長線有五孔插座且獨立)插兩個牆壁主插座,每3年延長線換新,這樣安全麼? 不知魚友都如何來配電線且能更安全 聽說電線走火,保險絲根本來不及反應,對麼?
rex730 🏅🔰🔰 註冊時間 2005/12/17 文章 328 按讚 3 經驗點數 206 金幣 53 魚缸大小 3*2*2.5 系統類別 FO底濾 生物種類 蓋刺+倒吊+雀鯛 2008/10/01 #2 多加一個漏電的開關吧,買反應靈敏一點的 至少多一層保護 要電線走火不是很容易 不懂的話就摸摸電線吧,電線太熱就是快使用到極限 就換粗一點的
M m20050726 🔰 註冊時間 2007/06/29 文章 21 按讚 0 經驗點數 1 金幣 0 2008/10/01 #3 看延長線的耐電流多少,算算使用瓦數,看消耗電流多少. 消耗電流最好低於耐電流的百分之八十
P poorman 🏅🔰🔰 註冊時間 2008/05/15 文章 250 按讚 0 經驗點數 201 位置 台灣 金幣 0 魚缸大小 四呎 系統類別 薄沙 生物種類 混養 2008/10/01 #4 除了延長線的安培數要注意外 還要看一下內線(插座的電源線) 線徑夠不夠,總負載多大?
A alien6157 訪客 2008/10/01 #5 下面引用由m20050726在 2008/10/01 08:45pm 發表的內容: 看延長線的耐電流多少,算算使用瓦數,看消耗電流多少. 消耗電流最好低於耐電流的百分之八十 按一下展開…… 沒錯,設備廠牌不同,浩電量也不一樣,最好先算你的耗電流比較保險,換算公式:W=VA,,牆壁上的插座可以用多少電流要看你那顆斷路器接多少插座,以及使用的線徑是多少,1.6mm大約可用15A,2.0mm大約可用20A,這些東西如果過載,你天天換延長線也沒用,延長線只選有斷路裝置的應該都OK,.電線走火保險絲不能及時反應的原因是因為通長是因為銅線過熱造成外面的塑膠皮熔化燃燒,算電線以經燒起來了,你電流沒超過保線絲的電流一樣不會斷,我自己的做法是直接從配電箱遷線出來,經過一顆斷路器,在到保險絲.你可以找隻勾錶,看一下你配電箱的電流就知道有沒有OVER了.
下面引用由m20050726在 2008/10/01 08:45pm 發表的內容: 看延長線的耐電流多少,算算使用瓦數,看消耗電流多少. 消耗電流最好低於耐電流的百分之八十 按一下展開…… 沒錯,設備廠牌不同,浩電量也不一樣,最好先算你的耗電流比較保險,換算公式:W=VA,,牆壁上的插座可以用多少電流要看你那顆斷路器接多少插座,以及使用的線徑是多少,1.6mm大約可用15A,2.0mm大約可用20A,這些東西如果過載,你天天換延長線也沒用,延長線只選有斷路裝置的應該都OK,.電線走火保險絲不能及時反應的原因是因為通長是因為銅線過熱造成外面的塑膠皮熔化燃燒,算電線以經燒起來了,你電流沒超過保線絲的電流一樣不會斷,我自己的做法是直接從配電箱遷線出來,經過一顆斷路器,在到保險絲.你可以找隻勾錶,看一下你配電箱的電流就知道有沒有OVER了.
D das 🏅🏅🔰 註冊時間 2006/07/14 文章 656 按讚 1 經驗點數 451 位置 台北市 金幣 5 魚缸大小 170*64*60 系統類別 底部過濾 2012/04/30 #6 8W散熱風扇放在底缸, 剛才電線燒斷了還電線走火. 還好我剛好路過. 已養了要5年半. 除了將插座移到櫃外. 還有什要注意的嗎?
s88308152 🏆🏆🏆🏆 註冊時間 2005/03/03 文章 9,215 按讚 90 經驗點數 5,056 位置 國境之南 金幣 430 魚缸大小 10呎 系統類別 亂七八糟 生物種類 SPS+LPS+FISH 魚缸資料簡介 10呎 初心缸 2012/04/30 #7 一般室內 牆壁的開關約15A 家電與魚缸一起共用 按照你的用電量 至少10A跑不掉 鹵素燈跟冷水機啟動時 瞬間電壓也會升高 倒不如請水電 從總開關啦獨立電源 比較安全
jones888 🏅🏅🏅🏅 註冊時間 2002/05/27 文章 1,905 按讚 78 經驗點數 1,056 位置 台中市 金幣 1,141 系統類別 活砂缸 2012/04/30 #8 s88308152 說: 一般室內 牆壁的開關約15A 家電與魚缸一起共用 按照你的用電量 至少10A跑不掉 鹵素燈跟冷水機啟動時 瞬間電壓也會升高 倒不如請水電 從總開關啦獨立電源 比較安全 按一下展開…… +1 不過拉出來的電線沒裝潢遮蓋的話很醜,為了安全也沒辦法 不過短路的話,斷路器會先跳掉,安全多了,之前用HQI安定器爆掉過,還好斷路器發揮功用 就連斷路器都故障換過一次,養魚還是安全第一
s88308152 說: 一般室內 牆壁的開關約15A 家電與魚缸一起共用 按照你的用電量 至少10A跑不掉 鹵素燈跟冷水機啟動時 瞬間電壓也會升高 倒不如請水電 從總開關啦獨立電源 比較安全 按一下展開…… +1 不過拉出來的電線沒裝潢遮蓋的話很醜,為了安全也沒辦法 不過短路的話,斷路器會先跳掉,安全多了,之前用HQI安定器爆掉過,還好斷路器發揮功用 就連斷路器都故障換過一次,養魚還是安全第一