需要多大的冷水機 500公升水量

KZ系統/ AF系統/ 各類添加劑/ 設備耗材
魚缸規劃、生物販售、設計製作工程

freddly

🏅🏅🔰
註冊時間
2002/10/01
文章
565
按讚
2
經驗點數
456
位置
blue planet
金幣
5
魚缸大小
四呎開放缸
系統類別
底部過濾
生物種類
LPS sps
魚缸資料簡介
燈具 2個 400W+T5 54Wx2+ LED藍燈
請問一下 如標題 還有要用多大的馬達去推? 海利的好 還是日生 的好 這兩款會部會很吵? 謝謝各位的解答
 
用分離式比較好吧
 
至少是1/3P以上機種,
如日生CL-650或海利的HC-500A,
這樣較有效率。
可用主馬分流,如此可省掉一顆馬達。
至於聲音一定有。
 
500公升
用分離式比較好 這已經是許多人的經驗
 
500L建議使用分離式.我的缸約560的水量使用日升650,27度降至25度就需要2個半小時以上,而且夏天每天至少4次以上,
冷水機常常打又那麼久壽命因該不長,夏天電費又貴,過完冬天我也要換分離式的...給你做參考看看..謝
 
預算夠及家中牆壁可以鑽洞的話當然是裝分離式的且裝在室外會比較安靜。
若一般水族用冷水機的話1/3P以上就可以了。
 