[求助]冷水機啟動及停止

20年專業海水缸 淡水缸設計 海水魚 珊瑚
喵主子 毛小孩 兔寶貝 鼠鼠大軍 澤龜 陸龜 鳥
小潘店長Line 0985-502425
下面引用由sulatium2009/06/29 04:13pm 發表的內容:
單看字面我覺得正常耶
因為1.5呎水量應該不會太多~
所以啟動三分鐘就達到設定溫度
但是也是因為水量少
...
可是外掛不是放在外面,這樣也會影嚮溫度喔
 
啟動太頻繁..很傷電的...
如果會做材料約70元左右..不會做直接到網拍購買..一條4百多塊(含運)..使用外接感應線..會改善啟動太頻繁的缺點..溫控也會較準..
 
下面引用由ghjvnm312009/07/19 10:25pm 發表的內容:
啟動太頻繁..很傷電的...
如果會做材料約70元左右..不會做直接到網拍購買..一條4百多塊(含運)..使用外接感應線..會改善啟動太頻繁的缺點..溫控也會較準..
問題是買回來的話,我也不會接,哇勒!
 
[這篇文章最後由ghjvnm31在 2009/07/20 09:41pm 第 1 次編輯]

下面引用由hsinfuhsiao2009/07/20 08:25am 發表的內容:
問題是買回來的話,我也不會接,哇勒!
如果你住高雄..我可以教你怎麼做..
如果網購買專用的..貨到後.把前面那片有滤網的外殼.往外取出..你會看到一堆線..比對一下外置感應線接線頭..你就知道需更換那條線了..要更換時需把電源關掉..
 
下面引用由ghjvnm312009/07/20 09:39pm 發表的內容:
如果你住高雄..我可以教你怎麼做..
如果網購買專用的..貨到後.把前面那片有滤網的外殼.往外取出..你會看到一堆線..比對一下外置感應線接線頭..你就知道需更換那條線了..要更換時需把電源關掉..
謝謝大大喔~如果我有買回來的話,我就麻煩你囉~
 
下面引用由hsinfuhsiao2009/07/22 11:05pm 發表的內容:
謝謝大大喔~如果我有買回來的話,我就麻煩你囉~
ok..
 
返回
上方 下方