套缸做滴漏

laser2

🔰
註冊時間
2007/10/24
文章
51
按讚
0
經驗點數
1
金幣
0
[這篇文章最後由laser2在 2008/01/09 08:15pm 第 1 次編輯]

小弟係網看到有個師兄用套缸做滴漏
我見佢缸背的落水喉這樣set 可行 嗎 ?
缸內的水是因什麼原理流到沙缸?
停電時因上水泵停了,自然不會有水流落沙缸
停電後,上水泵啟動,會否滿瀉?
214754DBF5.JPG

2147568UWA.JPG

17_19131.JPG

出水口
214759P2RU.JPG

2148043XU3.JPG
 
可以ㄚ
只不過流量可能不會太大
1.看圖片管徑可能是4分或3分 一組流量應該不會超過2000L
2.第3張圖 ㄣ字轉彎後出水 會影響流速
如果溢流區部分水位可以維持不變 那就沒關係
如果會有排水不及的話 要降低馬達流量
溢流區建議增加格網 避免魚或雜物堵塞溢流管
 
下面引用由rockhsin2008/01/09 09:20pm 發表的內容:
可以ㄚ
只不過流量可能不會太大
1.看圖片管徑可能是4分或3分 一組流量應該不會超過2000L
2.第3張圖 ㄣ字轉彎後出水 會影響流速
...
但問題是當停電後,泵啟動,大量水會由沙缸泵上主缸,到時溢流區內的水
會否自動從溢流區的水喉流入沙缸,如果否的話....沙缸內的水不停地泵出
做成主缸滿瀉
 
圖2後面,那個3通管的位置好像太低.
依照連通管原理,3通管的位置相當於停電時主缸的水位.
這樣停電時,主缸的水位會很低吧.
 
先回答樓主
會繼續工作 你可以用拔掉插頭來模擬停電

下面引用由rottlerin2008/01/09 09:36pm 發表的內容:
圖2後面,那個3通管的位置好像太低.
依照連通管原理,3通管的位置相當於停電時主缸的水位.
這樣停電時,主缸的水位會很低吧.
因為有溢流區 所以溢流區內與主缸的水位會不同
所以樓主的設置是沒問題的
 
真係不太明白......可詳細解釋?

-=-=-=- 以下內容由 laser22008年01月09日 10:42pm 時新增 -=-=-=-
我是從網上看到的不是我的設置,可行的話會學此設置
 
http://www.hksaltfish.com/phpbb/viewtopic.php?t=114022&sid=d79738765e769b1cd2a391cd6ca74ada
對不起今天實在太累了
所以有點懶
上面那個網址可以讓大大參考一下 有詳細說明
不過我還是比較建議用4分管做 管徑小流速快
不會有累積空氣導致水流量變小的疑慮
 
[這篇文章最後由winwmv在 2008/01/10 03:21am 第 1 次編輯]

看錯了
三通管比吸水口高那就沒問題
 
問一個笨問題,積存的空氣要如何趕出連通管阿?
我奮鬥很久都不成功......
 
這個設計是可行的,但是他後面彎管的比例並不是很完美,我在1年前自己就組裝過但想一想有好多問題也並不是很美觀,所以後來就自D溢流盒.至於積氣的問題,你可以再水管上方打一個洞黏空氣調節閥(調節閥可以剪短一點,差不多跟水管厚度一樣)
原理跟我自D的溢流盒一樣http://www.ph84.idv.tw/cgi-bin/board/topic.cgi?forum=9&topic=22062&show=50
 
返回
上方 下方