[分享]日生系列冷水機∼外置感溫線之製作過程∼∼

KHG KH全自動監視控制器
台灣總代理 海洋夢水族館
下面引用由fish5403122008/06/03 06:00pm 發表的內容:
(P30.fish.to/upload/JPG30/感溫線.JPG)
這個跟賣場老闆確認過了是可以做的!! 這各看起來比較高級也完全防水...重點是價錢不貴才199元
要改外置感溫的大大可以去買來做! 小弟後天拿到貨會先做~到時再上來 ...
請問這是要把哪一端放入水中???
適合cl-280??
 
把這個Y拍買來的感溫線接上後一開機......冷水機的溫度顯示4度
溫度感應有點奇怪!缸子實際溫度28度 冷水機溫度4度 是那邊有錯呢?
提高補償值 CA+5(最高) 於是冷水機溫度顯示9度
將開始降溫設訂在7度 於是9度開始降溫了..降到7度停止!
主缸的溫度也從28降到26度!
雖然冷水機溫度顯示異常但還是能用!不知道是不是因為買來的感溫線裡面的熱敏電阻K數不對還是有其他原因?(買來時沒有量就接下去了)

-=-=-=- 以下內容由 fish5403122008年06月10日 04:45pm 時新增 -=-=-=-
水量100L 沈馬2000L/H 日生CL-450
打半小時由28降到26度然後停兩個小時
 
阿浩兄
請教一下為什麼改完熱敏電阻後(單位10K),溫度會上下一直跳動呢?
一直不斷的27跳28在跳回27不斷重覆,還有跟溫度計顯示的溫度不大一樣,會有約一度的誤差,該相信熱敏電阻還是溫度計呢?
我設定27度29度啟動降溫,降溫時間確實有比較快,但是停止降溫後溫度計卻是顯示28度,好像有點奇怪麻煩大大幫我解惑一下謝謝
 
下面引用由038302008/06/10 05:11pm 發表的內容:
阿浩兄
請教一下為什麼改完熱敏電阻後(單位10K),溫度會上下一直跳動呢?
一直不斷的27跳28在跳回27不斷重覆,還有跟溫度計顯示的溫度不大一樣,會有約一度的誤差,該相信熱敏電阻還是溫度計呢?
我設定27度29度啟動降 ...
會有溫差是正常的..妳可以調整溫度的補償值!以日生冷水機來說...妳SET押著不放約五秒會顯示CA值 假設你的溫度計顯示28度而你的冷水機顯示27度 妳就把CA+1 然後等約五秒自動又會跳回原來的畫面!你會看到冷水機油原來的27度變成28度了!此時就跟溫度計一樣了!
 
下面引用由fish5403122008/06/10 05:21pm 發表的內容:
會有溫差是正常的..妳可以調整溫度的補償值!以日生冷水機來說...妳SET押著不放約五秒會顯示CA值 假設你的溫度計顯示28度而你的冷水機顯示27度 妳就把CA+1 然後等約五秒自動又會跳回原來的畫面!你會看到冷 ...
大大我試過用溫度補償去調整,調整後29度啟動降溫27度停止,但是溫度價卻是顯示28度,所以我才覺得奇怪,我會再是看看不行的話救改回感溫線
 
下面引用由fish5403122008/06/10 02:26pm 發表的內容:
把這個Y拍買來的感溫線接上後一開機......冷水機的溫度顯示4度
溫度感應有點奇怪!缸子實際溫度28度 冷水機溫度4度 是那邊有錯呢?
提高補償值 CA+5(最高) 於是冷水機溫度顯示9度
將開始降溫設訂在7 ...
我也去買了跟你一樣的.....但我的冷水機是CL-280裝上後顯示EI....
量感溫線電阻是30K....跟樓主講的是10k差很多
怎麼辦還有救嗎??
 
下面引用由ahchong2008/06/10 08:49pm 發表的內容:
我也去買了跟你一樣的.....但我的冷水機是CL-280裝上後顯示EI....
量感溫線電阻是30K....跟樓主講的是10k差很多
怎麼辦還有救嗎??

看來只能把頭剪掉接10K的了!

-=-=-=- 以下內容由 fish5403122008年06月10日 10:29pm 時新增 -=-=-=-
原來那各式30K的喔!我看只能拆掉自己DI的了!不過我的應該不用拆...因為還可以用!(前幾天去桃園的電子材料行逛也沒買到10K的熱敏電阻)
 
下面引用由motors2008/06/10 10:51pm 發表的內容:
請問日生CL650要怎改ㄋ 也是買一樣ㄉ東ㄒㄇ??

我買那個感溫線不能用喔!要去電子材料行買熱敏電阻10K的回來DIY!詳情請見第一頁!

-=-=-=- 以下內容由 fish5403122008年06月10日 11:19pm 時新增 -=-=-=-
因為我買的那個感溫線是30K的!
電阻直不一樣感溫出來的結果會跟實際溫度不一樣喔!
 
溫度會跳動可能是進水了


之前一直在測試替代方案 想請各位解惑小的兩個問題
1. 熱縮套管的底端 該如何收尾呢?
2. 那種測溫儀器在用的溫度探棒,前端為金屬的那種,可以使用嗎,耐用度呢,是否有人試過
小的較在意耐用度,因為長時間不在家,市面包好的溫控SENSOR感覺都會有reliable issue
 
下面引用由rex2008/06/11 03:02pm 發表的內容:
溫度會跳動可能是進水了
之前一直在測試替代方案 想請各位解惑小的兩個問題
1. 熱縮套管的底端 該如何收尾呢?
ans:不知道如何收尾!我也收不起來所以才買現成的!也許可以用速力康把他康起來!

2. 那種測溫儀器在用的溫度探棒,前端為金屬的那種,可以使用嗎,耐用度呢,是否有人試過
ans:金屬的不建議用!因為會生鏽而且也不見得組抗就是10K!生鏽後溫度感應還正不正確就沒人知道了!
 
下面引用由038302008/06/10 05:11pm 發表的內容:
阿浩兄
請教一下為什麼改完熱敏電阻後(單位10K),溫度會上下一直跳動呢?
一直不斷的27跳28在跳回27不斷重覆,還有跟溫度計顯示的溫度不大一樣,會有約一度的誤差,該相信熱敏電阻還是溫度計呢?
我設定27度29度啟動降 ...
日生這型號的機子在你設定的溫度範圍內就是這樣∼∼
設定二十七度∼∼二十九度開始運作∼∼當SENSOR偵測到溫度一降到二十七度∼
機子立刻停止運作,但你會發現溫度面板顯示溫度會立刻跳到二十八度∼∼
這是正常的∼∼
 
返回
上方 下方