各位大大,小弟因為30RX出水量太大,所以將回水的部分關小一點,
但是發現馬達十分燙,幾乎很難用手停留5秒以上,這樣正常嗎?
還是因為壓力太大,造成馬達負載過大所造成的呢?
請教各位前輩了,謝謝!
 
原來是這樣,可是大約有80℃耶∼
正常嗎?
謝謝!
 
下面引用由KaiTChang2004/04/29 11:33pm 發表的內容:
原來是這樣,可是大約有80℃耶∼
正常嗎?
謝謝!
到底幾度我是不知啦!不過聽過有人的淋到水還會淒的一聲
我的倒是還不會
 
您的情形大約如何呢?
用手摸大約可以撐多久呢?
跟出水的壓力大小無關嗎?
 
下面引用由KaiTChang2004/04/29 11:48pm 發表的內容:
您的情形大約如何呢?
用手摸大約可以撐多久呢?
跟出水的壓力大小無關嗎?
我的皮厚大概2-30秒吧!沒試過
確實跟壓力大小有關,到底差多少~不知ㄋㄟ
加個風扇也不錯
我是沒加,使用1年多了,除高溫外一切正常
 
瞭解了,現在再來開機試轉一下。
謝謝!
 
哈哈
不要練身體拉
用手摸大約可以撐多久呢?
用溫度計量較客觀拉
不過我也在想有的馬達真的好熱喔
雖說原設計是沒風扇
但用起來總是怪怪的
所以我都加了一個風扇再吹說
 
說的也是,何必練硬氣功呢?
我先試轉一下,明早看看如何?
風扇要怎麼裝?有沒有圖示呀?
謝謝!
 
我的也沒辦法摸10SEC以上
應算正常吧!
 