請教各位大大:
小弟昨天到台中最有權威的海水魚店買了太陽花炮,老闆順道問我有沒有冷水機,因為之前預算的關係,所以還沒購買,可是最近考慮到夏天慢慢接近,所以正有意思買一台冷水機,於是我就跟老闆說最近有考慮要買,缸子是兩呎的,此時老闆向我推薦一台1/6 200L跟水族先生同牌子的冷水機,還差了電給我聽聲音,聲音非常的小,加上他說便宜賣而且以後還可以用到三呎缸,保證沒問題(夏天可降到25、6度,他有試過),要賣我6800,所以我就很心動,不過這台冷水機跟其他的冷水機有個差別,就是它沒有〝外殼〞(有這種情況嗎),老闆說就是因為這樣,全新的才賣我6800,當然,因為它是一間有口碑的店,所以我實在很想買,但是今天我有問一位曾經做過海水魚工作的人,他跟我說1/6 200L藥用在三呎缸實在很拼,是可以,但是會一天到晚打不停,所以機器壽命會較低,建議我先考慮一下,如此一來我實在不知是該買,還是再多花3、4千元去買一台1/4的,所以希望各位大大能給我一點意見,謝謝!感激不盡啊
 
200L用1/6 太小, 電費就夠你買大一點的, 馬力越大, 越省電費
 
兩尺的大概還可以勝任
1/6P用在3尺缸有一點勉強 除非你的缸子溫度差本來就不大
 
1. Read across the top of the chart for the "pull down" temperature that you require.
2. Next, read down the gallonage column until you find the figure that is at least 20% greater than your tanks capacity.
3. Finally, read across the row to the left to find the corresponding size of chiller that your system requires.
HP 5o 10o 15o 20o 25o 30o 35o 40o
1/5 560 280 187 140 112 93 80 70
1/4 800 400 267 200 160 133 114 100
1/3 1000 500 333 250 200 167 143 125
1/2 1440 720 480 360 288 240 206 180
給與參考
 
以上溫度是以 Fo 要換算成 Co
水量是加侖 要換算成公升
 
因為在家裡很無聊 又剛好有bobokk兄提供的表格 想說順便算一下以後自己的缸子要用多大的冷水機 所以就隨便算算囉
以1/4hp為例 如果要降華氏10度 攝氏5.5度 (華氏87-77 攝氏30.5-25度 ) 可以用在400(美)加侖的水量耶 等於1514公升耶
這個有點超出自己的想像之外 是我算錯了嗎? 還是有什麼單位我搞錯了?
因為這樣的水量 我大概不敢只用1/4p的冷卻機
bobokk兄 可以指點一下嗎? 謝謝
 
對啊!我也算了一下:
假設南台灣夏天攝氏四十度,家裏少一點,算37度,降十度到27度,華氏約二十
小弟缸子200L, 約52加龠,表中沒有,用外插法,大約只要1/7HP的
有點不敢想像
 
非常感謝各位前輩的指點,我想我已經知道1/6p要用在三呎是不適合的,但是假如我只是打算先用在兩呎缸,那請問這樣的機器、價錢可以買嗎?
還有,至於冷水機沒有外殼一事,我朋友說那可能是當初店家進貨時,機器本身有問題,送回修理後,外殼在維修拆解時損壞或不見,所以修好後只能以便宜價錢賣出,請問有這種情況嗎?若是有,那這樣的冷水機可以買嗎?謝謝!
 
殺低一點再買
低到妳覺得可以接受
且有辦法克服機體受潮的危險時就買吧
畢竟有冷水機的軟體是幸福的
 
上面那個只是水溫從高到低所需的馬力換算,而且一來也沒說所需時間,二來也沒考慮到其他熱源(HQI;沉水馬達等,實在是很難當作參考^^
PS:並不是否定 bobokk 兄所提供的資訊.
 
參考看看
[(總水量*溫度差/24小時)+熱損失(照明器具或沉水馬達)*0.86]*1.2
例如:
[(總水量378L*溫度差:10度/24小時)+熱損失((150W+30W)*0.86)]*1.2
=約375Kcal/h
 