日本五味GEX 200 27降到26度約3小時缸26公升會不合用嗎

台中市北屯區經貿三路二段97號
04-24256656

njmbbass

🔰
註冊時間
2009/07/19
文章
2
按讚
0
經驗點數
1
金幣
0
覺得好像不好用說日生的會比較好用
降溫快一點噪音低點

-=-=-=- 以下內容由 njmbbass2009年07月19日 08:15pm 時新增 -=-=-=-
室內溫度29度最高
 
27降到26度約3小時未免也太久了更何況你是小缸的水量也不大應該降溫很快的!
你是溫控器是外接的嗎?
 
小缸的水量(26公升)用日本五味GEX 200..夠用了..27降26度..需花3個小時..我想應該是冷煤不足...冷水機有問題..請盡快拿去檢修..壓縮機長時間運轉..很容易衰退甚至燒毀..
 
怎樣檢視冷媒?

如何檢視冷煤有無外漏?
哪邊可以填充冷煤+檢修(台南高雄均可)~
一樣是日本五味GEX-200!
 
看有沒有結霜
摸看看有沒有油油的
看冷度從那開始!
正常應該是從毛細管候才會冷!
 
肯定有問題 機器進出水管彎頭拆開 看能不能看到鈦管 可以的話看有無結霜 看不到就用摸的 或是出水跟缸內水 要有明顯溫差
其實26L的水量 降1度要3小時 根本有問題 可就近找冷凍行 或冷氣行 維修即可
 
冷水機壞了

我之前也是25L左右

CL-200 降兩度10分鐘內搞定

32---->26 也不用30分鐘......

一小時頂多啟動2~3次.....
 