專業的電子問題

天然海水、各國珊瑚、海水魚、優質活石
客製化魚缸、珊瑚生態魚缸設計、定期維護保養、周邊硬體販售

IS

🏅🏅🏅
註冊時間
2002/09/08
文章
1,894
按讚
1
經驗點數
1,006
金幣
5
魚缸大小
小小缸
系統類別
輕鬆養
生物種類
倒吊迷
1 電磁接觸器配合積熱電驛 這是同一個東西 還是不同東西
2 共有250瓦*3的hqi 如果3個要各自分開使用3個定時器 不同時段來開啟
還需要使用電磁接觸器嗎
3 如果是250瓦*3同時開啟 使用一個定時器 使用1個電磁接觸器 (還是需要數個)
會比較安全 對嗎
4 各位有使用漏電斷路器嗎 使用在110 還是220 上 另外有分 2P 3P 有何不同
5 打算使用2個eliwell兩個溫控連接一起 預防一個突然固障 朋友跟我說使用一個繼電器
會比較好 請問它有大小規格的問題嗎 另外冷氣需要再額外加裝一個這個嗎
還是說溫控和冷氣 合用一個即可
6 冷氣需要使用電磁接觸器嗎
7 謝謝大家
 
>>1 電磁接觸器配合積熱電驛 這是同一個東西 還是不同東西
指的應該是 Relay 和無熔絲開關
>>共有250瓦*3的hqi 如果3個要各自分開使用3個定時器 不同時段來開啟還需要使用電磁接觸器嗎
定時器上就有Relay了,不用再多加了。
>>3 如果是250瓦*3同時開啟 使用一個定時器 使用1個電磁接觸器 (還是需要數個)會比較安全 對嗎
要看Relay的容量,以250瓦來說~~普通的Relay是 15A 應該是夠用的。
>>4 各位有使用漏電斷路器嗎 使用在110 還是220 上 另外有分 2P 3P 有何不同
110/220V 都有, 2P / 3P 是不是指相位?? 220v 的有相位的差別。普通家用的都是單相....
>>5 打算使用2個eliwell兩個溫控連接一起 預防一個突然固障 朋友跟我說使用一個繼電器
會比較好 請問它有大小規格的問題嗎 另外冷氣需要再額外加裝一個這個嗎
還是說溫控和冷氣 合用一個即可
應該是說多一個可以多一個保障的地方,也就是一個控溫器確認啟動後,才啟動另一個溫控.....這樣可以確認兩道溫度上的管控。如確定是這樣接線,看控溫器上的 relay 是否容量足夠再來確認是否多加一組 Relay ....
>> 6 冷氣需要使用電磁接觸器嗎
看線路設計的狀況嘍....
 
jordan 兄
1 據小弟了解 無熔絲開關 和電磁接觸器是不同東西
你所謂的 Relay 是否是電磁接觸器
那 積熱電驛是什麼東西 謝謝
 
積熱電驛的工作原理類似家用的無鎔絲開關只是他得配合電磁接觸器使用,因為電磁接觸器只負責導通電流,而積熱電驛可以設定跳脫電流的大小.
 
darwoei 兄
所以必須買電磁接觸器 及 積熱電驛 兩種 是嗎
有任何尺寸型號上的搭配嗎 謝謝
 
一般材料行有賣一種接觸器與電驛組合成的電磁開關,可依您告知其負載的大小來選購
 
左邊是無容絲開關...右邊是電磁接觸器 ..白色圓圓ㄉ部分因該就叫 積熱電驛吧!
6_4057.JPG

下面連結就是Relay 繼電器
https://tw.f4.page.bid.yahoo.com/tw/auction/d10156101
 
定時器本身就含繼電器....但要注意燈具ㄉ安培數(A)要比定時器ㄉA小哦!
不然定時器ㄉRelay 會燒掉低..
若只是防定時器Relay 燒掉或需要大一點ㄉA時就考慮加個Relay (上面連結ㄉ那種)...
電磁接觸器適用在更大ㄉ安培數上.....我是用在控制冷水機ㄉ啟動上..
提供你參考囉..
 
返回
上方 下方