魚缸跳電安全問題

每週國外進貨多次,生物數量相當多樣與豐富!
另有多項水族器材,多種海水添加劑及完整套缸組合。

hsu123

🏅🔰🔰
註冊時間
2007/03/31
文章
361
按讚
0
經驗點數
201
金幣
0
昨晚我的老婆大人打電話來(本人不在國內)口氣急匆匆地說電視機開沒多久魚缸及電視機突然跳電停了,家理其他電器燈光都正常怎麼辦?
我想應該是電源負擔過重 最近台灣好像很熱魚缸冷卻機運轉次數頻繁(我老婆說的) 可是魚缸的電源線我是接兩組不同的延長線而且以前都沒此現象發生
(1) HQI 150W*1+冷卻機1/10P+RIO 3200造浪馬達+抽底沙馬達2000L/h歸一組延長線電源
(2)24W*2藍燈+主過濾馬達喜多2800的+蛋白機歸一組延長線電源
請問這樣接有問題嗎?
冷卻機運轉次數頻繁是否是主因?
希望各位先進能提供經驗 謝謝!!
 
下面引用由hsu1232007/06/25 09:07am 發表的內容:
昨晚我的老婆大人打電話來(本人不在國內)口氣急匆匆地說電視機開沒多久魚缸及電視機突然跳電停了,家理其他電器燈光都正常怎麼辦?
我想應該是電源負擔過重 最近台灣好像很熱魚缸冷卻機運轉次數頻繁(我老婆說的) ...
大大您好
請問您使用兩條延長線是從兩個附近的插座接出來的嗎
如果是您可能還是在同一個斷電器上超載造成的
如果您要改善狀況的話可能要找出兩條不同斷電器的線路
小弟的是分兩條線路,一條是跟室內燈一起的,一條是室內插座的
這樣都不會跳電歐
小弟燈未開,冷水機未開大概耗電225W的電
全開的狀況下約650W左右
您參考一下

-=-=-=- 以下內容由 changweihaug2007年06月25日 10:21am 時新增 -=-=-=-
建議您
將HQI及冷水機分開線路
因為這兩項瞬間啟動電流都粉大
如果兩項一起啟動應該會跳電
感謝
 
下面引用由hsu1232007/06/25 09:07am 發表的內容:
昨晚我的老婆大人打電話來(本人不在國內)口氣急匆匆地說電視機開沒多久魚缸及電視機突然跳電停了,家理其他電器燈光都正常怎麼辦?
我想應該是電源負擔過重 最近台灣好像很熱魚缸冷卻機運轉次數頻繁(我老婆說的) ...
想必你的冷氣機是用延長插頭
要給他專屬插頭
不然同樣的情形還是會再發生的
 
下面引用由changweihaug2007/06/25 10:18am 發表的內容:
下面引用由hsu123在 2007/06/25 09:07am 發表的內容:
昨晚我的老婆大人打電話來(本人不在國內)口氣急匆匆地說電視機開沒多久魚缸及電視機突然跳電停了,家理其他電器燈光都正常怎麼辦?
我想應該是電源負擔過重 最近台灣好像很熱魚缸冷卻機運轉次數頻繁(我老婆說的) ...


大大您好
請問您使用兩條延長線是從兩個附近的插座接出來的嗎
如果是您可能還是在
+1 在重拉一條線出來接hqi 或是 冷卻機 不然可以先別開hqi 等你回國之後再重拉線
 
一條接臥室的插座一條是接客廳的插座 不過那兩組插座是在牆的同一位置可能真在同一組斷電器上 感恩各位提供意見!!
回去想辦理把冷卻機的單獨接出來比較安全但插座很難找 都離魚缸很遠
不過去年夏季都沒發生如此情況
各位大大最近冷卻機運轉頻繁嗎?
 
下面引用由hsu1232007/06/25 11:32am 發表的內容:
一條接臥室的插座一條是接客廳的插座 不過那兩組插座是在牆的同一位置可能真在同一組斷電器上 感恩各位提供意見!!
回去想辦理把冷卻機的單獨接出來比較安全但插座很難找 都離魚缸很遠
不過去年夏季都沒發生如 ...
運轉的時間長短因素為
水族箱裡的總合消耗功率越高運轉時間越長,就是說耗電的器材愈多就運轉時間越長
小弟的配電箱在設缸之出就有設置電流表故可以知道共耗電多少功率也可以精確算出一個月的電費
另外就是外界環境溫度的差異與冷水機放置的方位會影響運轉時間
小弟是使用室內機1/6HP 室內溫度約29度水量約220L冷水機運轉約35分鐘停93分鐘啟動
請您參考
感謝
 
如果可以從總開關箱,拉電源最安全.
 
下面引用由hsu1232007/06/25 09:07am 發表的內容:
昨晚我的老婆大人打電話來(本人不在國內)口氣急匆匆地說電視機開沒多久魚缸及電視機突然跳電停了,家理其他電器燈光都正常怎麼辦?
我想應該是電源負擔過重 最近台灣好像很熱魚缸冷卻機運轉次數頻繁(我老婆說的) ...
有時只是無熔線斷路器太小.電線稍熱就跳掉.但如果換的太大那更危險
 
為了安全起見這星期我告訴my wife請水電行人員從總開關那裡配一調線及插座到魚缸附近減緩原同一插座的電力負擔也減少延長線接來接去的困擾
擾人的夏天真沒辦法!!
已經投入心力下海很不願意就此輕易放手

-=-=-=- 以下內容由 hsu1232007年06月26日 03:02pm 時新增 -=-=-=-
感謝各位先進提供經驗
 
下面引用由hsu1232007/06/26 03:01pm 發表的內容:
為了安全起見這星期我告訴my wife請水電行人員從總開關那裡配一調線及插座到魚缸附近減緩原同一插座的電力負擔也減少延長線接來接去的困擾
擾人的夏天真沒辦法!!
已經投入心力下海很不願意就此輕易放手-=-=-=- ...
請水電行人員先使用勾表測試該線路的負載
否則就算牽出來了如果高功率的電器一起啟動一樣跳電歐
感謝
 
下面引用由hsu1232007/06/26 03:01pm 發表的內容:
為了安全起見這星期我告訴my wife請水電行人員從總開關那裡配一調線及插座到魚缸附近減緩原同一插座的電力負擔也減少延長線接來接去的困擾
擾人的夏天真沒辦法!!
已經投入心力下海很不願意就此輕易放手-=-=-=- ...
既然要拉線,一次拉足(220V+110V)算足W.A.如擴缸時就沒問題.(P.S算足W.A.原先插座留給家電用).
 
返回
上方 下方