請問如何用電風扇吹...度過兩尺缸的夏天??

  • 主題發起人 bowow
  • 開始日期
  • 關注者 0
woeijyh 兄~~
可是如果是大一點的缸子的話~~~
用風扇吹也不夠力吧~~
乾脆就用冷水機了呀~~~
小缸子沒錢的話~~只能用風扇吹吧.....
補充蒸發水算是比較麻煩一點吧~~
 
那可否請問一個題外的問題,我那個冷水機聽說是1/3HP的,
不知道用電量差不多幾瓦呢?
因為夏天房間只有兩個插頭,有六個魚缸需要用電,
有點怕電線走火說 ..... ^^"
 
007兄 謝謝提醒 不過圖片是淡水缸 小弟只是提供我的使用方式
bowow ㄟ.......不用買 公司就近取材 固定的架子也是小弟用鐵材焊接製作直接鎖在魚缸上,成45度吹水面
所以基本上,風扇到處都買得到,只要是機械五金就有,特力屋也有,固定架就要動動腦了
 
TO CloudChiu 大大:
1P等於746W 1/3大約250W而已....但並不能這樣算....
壓縮機啟動時的瞬間電流可高達3~6倍喔!!
如馬達轉速很高的話甚至高達12倍(這時通常會加變頻器或安裝電容器)
所以說囉...經常啟動的壓縮機會較秏電,冷水機的溫差別調得太小2~3度會較省$
P(輸出功效)=E(電壓)* I(電流)....你自己加加看吧。
一般家庭的總開關大多是30A的220V那就是6600W、110V是3300W
插座最好平均分配別單一條線路插太多的電器(負荷)
怕的話在秏電量較兇時摸摸總開關的斷電器(黑色的塑膠)會燙的話就要小心了。
 
阿彬兄:
謝謝您的指導喔...我會注意看看的 ~~ ^^
只是這是租的房子,整間房子強壁上就只有兩個插孔,
沒有您所謂斷電器說 ...
整間房子滿滿的電器真的是有點擔心 ....
好一點的延長線都說差不多能用1600W,
超過會自動跳電斷掉,也不之是真是假 ~~~
現在冷水機還沒什麼運轉看不出來,
但這麼大一台感覺用電量就粉恐怖 ~~~~
 
市售延長線上面都有標示7A、12A、15A等記得買15A的,就是線最粗的那種....
電器行賣的較貴但較有保障。
 
下面引用由andyhu2002/03/25 01:02am 發表的內容:
我的舊四尺缸用12吋X2,保持在24~26度,有時不小心開冷氣還會掉到22度,環境溫度為30~32度,吹一整天,寶特瓶做氫氧化鈣添加及補水,環河南路買的附開關烤漆,好像是350
請問有照片嗎?感激不盡!!!
 
下面引用由andyhu2002/03/25 01:02am 發表的內容:
我的舊四尺缸用12吋X2,保持在24~26度,有時不小心開冷氣還會掉到22度,環境溫度為30~32度,吹一整天,寶特瓶做氫氧化鈣添加及補水,環河南路買的附開關烤漆,好像是350
只用電扇吹...能降那麼多度喔...!!!
 