下面引用由chlinf112003/02/21 01:17pm 發表的內容:
好問題,有人跟我說他的補水器壞了結果整缸都淡水,....
是哪位朋友遇到這種慘事? :em11:
現在自動補水器討論的正熱, 可否POST一下問題出在哪裡, 讓大家借鏡一下...
 
呵~WY,你最好還是不要直接將RO配管至底缸!!
另外找個地方放桶子吧!
 
擺個補水桶比較安全, 但陽台的空間已經夠小了, 再放個大桶子會被老婆砍...
直接接RO又有風險性...真是難以抉擇啊....
串聯兩組Sensor接電磁閥引RO入水是我目前的想法, 不知道有沒有更好的方法勒?
 
底缸如果重做就可以預留空間了呀!!呵呵~~~
其實兩組要同時出問題的很小啦!!
 
我的底缸空間已經夠小了, 而且我還想弄出一個1呎的空間做refugium, 沒空間搞補水桶了. ^_^
阿智你那一種設計的可靠度應該非常高, 如果串聯兩組還出狀況那我就認了...
 
refugium如果空間不夠就算了啦!!
因為你的主缸和底缸並沒有放在一起,也就失去了觀賞的價值了!!
如要以refugium加強過濾能力,對你的缸子來說實在非常有限!!
 
wy 兄:
如果真要引入RO水,建議用一個下限Sensor一個上限Sensor控制A電磁閥,再加一個超上限Sensor 控制B電磁閥,兩組電磁閥串聯;
作動方式為當下限Sensor ON 時驅動A電磁閥及同時經超上限Sensor b接點驅動B電磁閥,而當上限Sensor ON 時同時切斷A電磁閥及B電磁閥;
當上限Sensor 或A電磁閥故障時,超上限Sensor 作動直接切斷B電磁閥作保護;當然先決條件是超上限Sensor 高度要比上限Sensor 高.
如此方式好處是電磁閥作動時才通電減少耗電又有B電磁閥作保護;
缺點是水位高度因下限Sensor和上限Sensor 高度差會有較大落差
或以一個下限Sensor控制A電磁閥,再加一個超上限Sensor b接點控制另B電磁閥,兩組電磁閥串聯.
作動方式為當下限Sensor ON 時驅動A電磁閥及同時經超上限Sensor b接點驅動B電磁閥,而當下限Sensor OFF 時同時切斷A電磁閥及B電磁閥;
當下限Sensor 或A電磁閥故障時,超上限Sensor 作動直接切斷B電磁閥作保護;當然先決條件是超上限Sensor 高度要比下限Sensor 高.
如此方式好處是同樣的電磁閥作動時才通電減少耗電又有B電磁閥作保護及水位高度落差較小,僅下限Sensor 的ON/OFF範圍;
缺點是由於水位高度落差小,下限Sensor 容易隨水波波動而產生密集的ON/OFF作動,會使Sensor 及電磁閥容易損壞.
PS.建議不要以Sensor直接驅動電磁閥,最好經過Relay再驅動電磁閥以減少Sensor損壞.
 
電極式液位電極已內建RELAY了,且一組控制器已具有高低液位的控制能力了,WY要串連兩隻已算是相當安全了!!
 
[這篇文章最後由wy在 2003/02/22 07:53pm 第 1 次編輯]

ta兄,
謝謝您的意見, 我會再想一想...
阿智用的水塔補水模組, 包含高低水位Sensor & Controler & Relay,
低水位以下開, 補水直到高水位以上才停,
我原本打算用兩套獨立補水器(Sensor+Controler+Relay+常閉電磁閥)串聯,
後來考慮一組電磁閥可能會開啟過久而過熱,
所以改成兩組控制器串連, 再接電磁閥的設計,
這種設計的好處是平常僅有1組控制器耗電,
第一組控制器啟動補水(其實是啟動第二組控制器)後,
第二組控制器做double check,
如果兩組控制器的結論都是"補水", 才會啟動電磁閥補水.
 
下面引用由woeijyh2003/02/21 05:28pm 發表的內容:
refugium如果空間不夠就算了啦!!
因為你的主缸和底缸並沒有放在一起,也就失去了觀賞的價值了!!
如要以refugium加強過濾能力,對你的缸子來說實在非常有限!!
refugium放在陽台的底缸是給我看的,
主要是養些藻類or新魚隔離, 當作過濾我是不敢奢求啦,
想到可以一邊維護底缸的設備, 一邊看漂亮的refugium就粉爽... ^_^
 
refugium要有多樣的藻類,可能不容易取得!!
 
wy 兄:
了解!!!完成後可否讓我參觀觀摩!!!!!!!!!!!!!
 