請問各位,我的三呎缸(90*45*60)底缸(50*30*50)約200L,冷卻機用CL650降一度要40分鐘正常嗎(水量越大是否越快)?
Q q2041 🔰 註冊時間 2007/03/10 文章 159 按讚 0 經驗點數 51 位置 斗六 金幣 0 魚缸大小 90*45*60 系統類別 裸缸+藻缸 生物種類 LPS+SPS 2007/05/05 #1 請問各位,我的三呎缸(90*45*60)底缸(50*30*50)約200L,冷卻機用CL650降一度要40分鐘正常嗎(水量越大是否越快)?
D davys 🔰 註冊時間 2005/04/28 文章 222 按讚 0 經驗點數 51 金幣 0 2007/05/05 #2 相同條件下,水量越大越慢 妳的例子感覺好像太慢了 推冷水機的馬達流量多少? 會不會是流量太快? 還有散熱排清過嗎?
H huawen 🏅🏅🔰 註冊時間 2004/12/16 文章 554 按讚 2 經驗點數 456 位置 台中市 金幣 42 2007/05/05 #3 您的總水量應不只200L,如果是在開HQI情況下應該還算可以。
OP Q q2041 🔰 註冊時間 2007/03/10 文章 159 按讚 0 經驗點數 51 位置 斗六 金幣 0 魚缸大小 90*45*60 系統類別 裸缸+藻缸 生物種類 LPS+SPS 2007/05/05 #4 下面引用由davys在 2007/05/05 05:07pm 發表的內容: 相同條件下,水量越大越慢 妳的例子感覺好像太慢了 推冷水機的馬達流量多少? 會不會是流量太快? 還有散熱排清過嗎? 按一下展開…… 我用otto圓筒1800l/h推是否太小,該用多少推 3Q
下面引用由davys在 2007/05/05 05:07pm 發表的內容: 相同條件下,水量越大越慢 妳的例子感覺好像太慢了 推冷水機的馬達流量多少? 會不會是流量太快? 還有散熱排清過嗎? 按一下展開…… 我用otto圓筒1800l/h推是否太小,該用多少推 3Q
D das 🏅🏅🔰 註冊時間 2006/07/14 文章 656 按讚 1 經驗點數 451 位置 台北市 金幣 5 魚缸大小 170*64*60 系統類別 底部過濾 2007/05/05 #5 冷水機放的地方散熱不良也會有影響。
bkillusion 🏆🏆🏆🏅 註冊時間 2004/09/28 文章 4,955 按讚 1 經驗點數 3,001 位置 新北市新店 金幣 0 2007/05/05 #6 你總水量約318L 40分鐘降一度已經比我之前快多了...
J jamison 🏅🏅🏅 註冊時間 2005/10/18 文章 1,682 按讚 13 經驗點數 1,006 位置 產 臭豆腐 鄉下 金幣 83 2007/05/06 #7 你應該是今年 第一次 開機吧 或 最近 冷水機 才開第一次吧 第一次 降溫 本來 就比較久一點
Q qoojerry 🏆🏅🏅🏅 註冊時間 2004/05/04 文章 4,161 按讚 9 經驗點數 2,006 位置 台南新營 金幣 131 魚缸大小 6呎 系統類別 底部過濾 生物種類 公子*2 紅翅倒吊*1 地毯*3 綜合菇 2007/05/06 #8 1800如果力量足夠的話是OK的,我大多用2000L上下的沉馬推,我沒HQI,降溫很快,但是啟動次數較頻繁,打10鐘內可以降兩度,但是30分鐘~一小時(看天候狀況)又會開始運轉PS 我用MR700,跟CL650差不多強
1800如果力量足夠的話是OK的,我大多用2000L上下的沉馬推,我沒HQI,降溫很快,但是啟動次數較頻繁,打10鐘內可以降兩度,但是30分鐘~一小時(看天候狀況)又會開始運轉PS 我用MR700,跟CL650差不多強
kingo 🏆🏆🏆🏆 註冊時間 2002/04/15 文章 7,664 按讚 5 經驗點數 5,006 位置 彰化某賭場 金幣 29 2007/05/06 #9 可嘗試用2000L/h~2500L/h的沉馬試試看 俺感覺圓桶有點太小了 還有不知你冷水機與魚缸的距離有多遠???這也是影響的重要因素之一