請問有關日升冷水機的問題打一小時停二個小時??

fankun

🔰
註冊時間
2004/06/13
文章
114
按讚
0
經驗點數
51
金幣
0
主缸:75*75*75
底缸:60*40*40
總水量約300L
燈光:T5*4
馬達一共兩顆,uno75 抽底砂,底缸L40當冷水機的送水pump
冷水機的水從底缸直接打進主缸中
設定溫度27度
這樣冷水機的效率是不是有點差呀!!
設定27度29度才啟動,要降到27度要花一個小時~
因為是新機,想請救一下有用此牌的大大
看看是否機子有問題~~~
 
冷水機的型號?
溫差設定可否更正
 
冷水機的型號為日升650
溫差設定為00 不過不清楚00是否為正常的設定溫度~~
 
基本上做1休2
好像是OK
但是溫差過大
試著調調看吧
輔助一個溫度計觀察是否異常
 
我也是用日生650處理約280升的水量(無底缸),
T5*3, HQI 150W*2 ,沉水馬逹3棵(9W,15W,25W)
另外也是用L40推日生650,
設定27度,大約27.5度冷水機啓動,26.5度停止,
運轉時間為啓動50分鐘,停1小時50分,再啓動50分,
感覺上以L40推日生650 似乎有點不夠力,以上提供你參考看看唄.
 
我是130L T5 24W X 6
溫控沒改 2小時起動15分鐘
也是用L 40 II推
 
馬達換小一點的試看看 水流量太大 造成水與冷卻管接觸時間太短
效果會打折

以上參考看看
 
附帶一提~我的日生280
我未改機
使用水族先生的溫度控制器(有小數點)
日生設定25度
水族先生溫控顯示
25.2度停止25.8度啟動@@"
 
下面引用由cv3cooly2005/08/20 01:58pm 發表的內容:
馬達換小一點的試看看 水流量太大 造成水與冷卻管接觸時間太短
效果會打折
以上參考看看
水流量太大 造成水與冷卻管接觸時間太短
效果會打折, 加一票

溫差設定,說明書有寫
 
馬達換流量1200的試試看...
應該會好一些..
 
返回