有關冷水機的安裝..........拜託各位大大幫忙......謝謝....

台中市北屯區經貿三路二段97號
04-24256656
下面引用由podoja2005/06/01 10:26pm 發表的內容:
謝謝李大大......很感謝你.....
不過...
我今天已經測我的冷水機時間嚕....
要降到24度....是可以....
...
這不就是我昨天跟你說的感温線的問題,只要改感温線就可以了,我昨天剛改好,今天下班到現在就一直在觀察啓動的情況
因為我們的水量都在150左右,而我因拉了四公尺,原先想是否會影響冷郤力很多,看來你的距離不遠,打的時間也是差不多.....
我的熱源太多,原本的2500升沈馬,我不用了改為原來抽底砂抽水回主缸的揚馬(77升)接冷水機,然後回主缸,但我的水流量因距離長而只剩不到一半,考慮再換大一倍的馬達,因考慮水中熱源及安靜
雖還沒有完全正確的資料數據,(要考慮室內外温,水量,熱源,管長什麼的)但可以知道的是,由原本十分鐘內啓動一~二分鐘,体息6~8分鐘,現在應該可以休息個二個小時(晚上啦,白天較熱又在上班,還未測),但啓動的時間就變長了(冷郤力真的不夠強)可能半小時吧(還不一定)或更久,設28度會打到28度,缸温29.1度,冷水機顯示為30度(超過29度就視為30度,因為顯示器無小數點)然後開始啓動
我不知打打停停和打久停久這兩種,一整天下來總啓動時間那個較長,但聽說打打停停其實蠻耗電的,而且很傷馬達
下面這篇有很詳細的解說改感温線的過程,給你參考一下
http://aqua.andy.idv.tw/viewtopic.php?t=57336&postdays=0&postorder=asc&start=0&sid=21d8b228041c66c4cc7a11b35ffacb4a
改不改看你自己,或者要去換大一點的(450),不過大一點的甚至是650的一樣會有這個打打停停的問題(日生和水族先生都會),只是不知差多少而已,因為休息的時間會因改感温線而增長,而大一點的打水時間會縮短.....給你參考參考
 
嗯....天呀.....我看不懂啦......
我是電子白癡......
不知....李大大是否改裝成功......
可不可以撥個空...幫幫小弟呀.....屋屋......
可以滴話.....可以跟我說一下ㄇ??謝謝....
 
我今天測了一下,打70分鐘停65分鐘...打的時間比停的時間久,因為拉了四公尺,來回八公尺,冷郤力變很差,出入水温只差1.5度,所冷的很慢,但若你的出入水温有到2~3度,又沒拉很長,應該會比我的冷的快......
如果不行,我可能再改回來也說不定,.....
 
嗯....謝謝大大......我在觀查一陣子.....
我在把情況po出來....
 
停的時間從70分到近二小時都有,不同時間就不同....
但啓動大多都要一個小時,我的管較長熱源也比你多(,主缸底缸都有灯,主缸北極熊2000抽底砂,底缸揚馬77升/分,還有最大的圓筒過濾,蛋白,及冷水機用的沈馬2500升),旁邊還有42吋電視在放熱氣,又是頂樓,窗戶也較不通風......
你的缸子除非有像我這些不良因素,不然一定比我的冷郤效果好很多...
但就你所說的,用一陣子觀察看看要改也不慢....
 
嗯...今天我把馬達全開.......發現.....應該是流速太強嚕......
停個2-3分鐘就打嚕快10分鐘....
所以應該我要把水關小一點才是.....
不過我真滴很想改改我滴配管.....和冷水機的部分.....
可是就是無法請別人來現場解說和改裝....呵呵.............
不然我還真有點擔心冷水機滴問題ㄋ.....呵呵...........
嗯......那我也預祝你....希望你能養的很好唷....^^...
 
我的致冷晶片規格:50*50最大致冷效率127.7W
室溫29度,水溫也是29度,水箱容量為70公升
在運轉一個小時後降到28度,2個小時的時候測量為27度,接下來運轉7個小時,水溫降到25度,目前還在改善它的散熱方式,希望有天能用在4呎缸上
 
返回