220V插座電的接法

各式進口極品珊瑚販售、人工繁殖艷麗硬骨珊瑚
line id:eric326

bensongau

🏅🏅🏅
註冊時間
2001/11/14
文章
1,688
按讚
0
經驗點數
1,001
金幣
0
前幾天在網路上買了一個德製的電子式 HQI安定器 是150W 220V 的
今天一接電 就燒掉了,馬上量一下我的插座看是不是有問題
220V.JPG

這是我量的結果
後來詢問賣我安定器的廠商,他說220V的電應該是對地量都要是110V ,如果我是220V & 0V 那就是我的電有問題.
為了確認,我還到我的公司也量了一下220V的接電方式,以是跟我家的一樣.
但是廠商很確定他說的才是對的, 不知道有沒有人對電比較內行的可以幫我解答一下 謝謝!!
 
[這篇文章最後由kingo在 2006/10/12 05:08pm 第 1 次編輯]

造你的畫法可能3條都是火線
圖片上點是接火線1
而圖片下點與右邊接地圓點是接火線2
建議用驗電筆試試看
如3點都會亮那可確定3條都是火線
再把總開關關掉用電表歐姆檔量量看0V那2腳是否為短路
如是那說實在的俺並不了解為何要這樣接
不知是有何作用還是當初拉接地時拉錯了而拉到火線
正常來說應該如老闆說的
對地量都要是約110V左右
量非對地的2點才是220V
還有一點
你的安定器會燒掉
或許是因為此安定器是50HZ
因德國是220V 50HZ 而台灣是220V 60HZ
 
水電行是正確地
圓形的孔是用來排除電器產品所產生的靜電及電器之漏電用,一般不管公司or工廠,水電師父配電時都沒正確的將接地線接到大樓的接地電盤上;試試你家110v電路就知道了打開配電箱裡面應有 黑(紅) 白 綠 3種線110v大部分使用黑白綠 黑+白=110 黑or白+綠=0
 
剛剛把插座拆開看, 110V的 黑+白 =110V , 黑+綠 = 110V , 白+綠 = 0V
220V的 紅+白 =220V , 紅+綠 = 220V , 白+綠 = 0V
請問這樣 我在配電盤上要怎麼改

那請問一下 如果我只接220V 的兩條線,不接地線 這樣可以嗎??
 
下面引用由bensongau2006/10/12 09:07pm 發表的內容:
220V的 紅+白 =220V , 紅+綠 = 220V , 白+綠 = 0V
怪奇.....
一般 220V 都是紅+黑=220V , 紅+ 綠or白 = 110v , 黑+綠or白 = 110v
因紅色與黑色都是110V的火線 而白色是負電 , 綠色是接地
所以220V才會是紅色+黑色=110V+110V=220V
而白色與綠色是同樣意思
只是白色是台電過來的
綠色是一般住宅的接地線
或許只是有另外一種俺不知道的ㄅㄚ
因已你量測的結果
似乎是 紅色=220V火線 , 黑色=110V火線 , 白色=負電 , 綠色=接地
如果電源正確
那應該就是HZ導致你安定器燒毀了ㄅㄚ
 
19_810.JPG

剛剛看了一下 是 50Hz ~60Hz 都可以用ㄝ
如果我不接地 會有關係嗎? 因為我剛看我的冷水機, 師傅只有接 紅+白 沒接地ㄝ
 
搜尋一下...原來是
單相3線 3線任1線對接地線量會得出 110v-110v-0v
3相3線 3線任1線對接地線量會得出(2種情況) 110v-190v-110v或220v-0v-220v
3相4線 4線任1線對接地線量會得出 220v-220v-220v-0v
單相3線可以接出單相110v也能接出單相220v 110v對0v就是單相110v 110v對110v就是單相220v
3相3線可以接出單相220v也能接出3相220v 110v對110v就是單相220v 3線1起用就是3相220v
3相4線可以接出單相220v也能接出3相380v 任1條220v對0v就是單相220v 4線1起用就是3相380v
 
你家用的220V電源是........針對"工業用電"所拉的"3相220V"電源...........保證燒.......唉.....
只要將插頭的接地端子折斷
只留下那兩片"平行"的插頭即可...........台灣最受歡迎的方法........日本人看了只有搖搖頭的份....
為了安全起見 建議留下"接地用插頭 就是圓的那一支插頭
使用轉接插頭 將220V3插型插頭接至轉接插頭
(轉接插頭一般有兩種形式:一為出線式 一韋端子點式 而不管是哪種型式 多出來的那一個 便是接地點 )
將接地點拉一條線至電源箱內之接地端"一般正確為5點或是7點式的端子台"接上 將才有漏電保護之功效~
前提是........電源箱的接地端子須有確實連接接地棒 才為正確之接地線路
參考看看~
PS.你家有在作機械類的加工或是生產嗎? 否則是一般很少會有"工業用的3相220V電源"出現在住內.........
 
沒想到竟然是這樣
我家是這兩年多才蓋好的 沒想到建設公司如此不負責 竟然接成工業用電
那我當初買的住宅區 現在不就變工業區了 傷腦筋!!
 
單相3線 3線任1線對接地線量會得出 110v-110v-0v
一般家用電是這樣沒錯,
不會因為你是工業用電,就變工業區,
應該是以土地區分為主,工業用地當然是工業區,住宅用地是住宅區.
 
大砲兄的說法怪怪的???
偶家樓下使用3相3線式的工業電
樓上不論220v或110v均是正常規格,就如本版4樓老千兄說的那樣
再請教樓主你家的冷氣可正常運作嗎?
 
一般的220v 的接地都不接,所以量出來就會像你家的一樣,你把插頭拆開看看,接地應該是沒有接的..
 
返回
上方 下方