下面引用由g6508212007/05/10 01:18am 發表的內容:
繼電器都有常閉跟常開(電源).
其實只要將上圖原本加熱部份不動(小弟不知道那是用常閉還是常開).
將另一邊電源牽出來就可以用了.
因為繼電器都會輸出電壓.一樣的條件都可.
...
================================================================
是不會ㄧ起動。
如果以原產品設計,當溫度設定為25度時,
偵測溫度高於或等於25度時,繼電器是在 Normal Open (N.O)。
偵測溫度低於25度時,繼電器是在 Normal Close (N.C)。
小弟只是將兩個接點反過來而已,也就是說
偵測溫度高於或等於25度時,繼電器是在 Normal Close (N.C)。
偵測溫度低於25度時,繼電器是在 Normal Open (N.O)。
以上的改造比較適合風扇。
================================================================
若要用在冷水機的電源控制,以一般壓縮機式的冷水機來講,
壓縮機就算沒有運作,也還有測溫、保護、以及其他的控制電路需要運作。
所以小弟比較不建議用這種開開關關的方式直接控制冷水機的電源。
而是當作ㄧ個前端的保護裝置,預防冷水機的故障而導致魚缸水溫過低。
不過因為產品設計耐電流只有10A,
所以要注意冷水機啟動的瞬間電流或運作電流是否有超過產品的規格。
================================================================
以上小弟拙見,還請不吝指教。
 
真是行家.大大可能是本科.或是電子相關人士.圖文併茂.小弟由衷配服...
 
哈~小弟太窮.沒辦法玩冷水機.
但是有想過用沉馬+保麗龍+冰塊來用+風扇來用.應該不錯才是.
 
http://www.mpu.com.tw/diy-3003.htm
這個不知道能用嗎
雅拍上找的
 
[這篇文章最後由susinda在 2007/05/20 09:39am 第 1 次編輯]

下面引用由spp9192007/05/20 00:42am 發表的內容:
http://www.mpu.com.tw/diy-3003.htm
這個不知道能用嗎
雅拍上找的
這個產品的測溫IC是焊在電路板上或導線上 , 無法放到水中 .
所以測溫的方式會是個問題 .
除非是可以做到防水功能 , 否則小弟認為用水族箱的機會並不大 .
 
如果配合小弟自己diy的致冷水冷機應該可以控溫吧??
19_976.JPG
 
下面引用由25c2007/05/21 03:43pm 發表的內容:
如果配合小弟自己diy的致冷水冷機應該可以控溫吧??
(P26.fish.to/upload/JPG26/19_976.JPG)
理論上是可以 .
只是大大的致冷晶片好像是貼在外掛過濾器上(小弟應該沒看錯吧....) .
塑膠(或是壓克力)的熱傳導效率好不好 , 這就需要有這方面專長的大大來解答了!!
 
下面引用由25c2007/05/21 03:43pm 發表的內容:
如果配合小弟自己diy的致冷水冷機應該可以控溫吧??
(P26.fish.to/upload/JPG26/19_976.JPG)
小弟會建議您24小時開著
或換一隻風扇 :em06:
塑膠(或是壓克力)的熱傳導效率很.... :em06:
 
下面引用由susinda2007/05/20 09:38am 發表的內容:
請問這能不能圖解一下,是那兩個接點交換~~謝謝
 
下面引用由susinda2007/05/15 09:59am 發表的內容:
下面引用由shinn2007/05/26 06:27pm 發表的內容:
請問這能不能圖解一下,是那兩個接點交換~~謝謝
P4110042_1.JPG

P4180048.JPG

P4180049.JPG

如上圖 , 4 與 5 兩接點交換 .
 
返回