================================================================下面引用由g650821在 2007/05/10 01:18am 發表的內容:
繼電器都有常閉跟常開(電源).
其實只要將上圖原本加熱部份不動(小弟不知道那是用常閉還是常開).
將另一邊電源牽出來就可以用了.
因為繼電器都會輸出電壓.一樣的條件都可.
...
是不會ㄧ起動。
如果以原產品設計,當溫度設定為25度時,
偵測溫度高於或等於25度時,繼電器是在 Normal Open (N.O)。
偵測溫度低於25度時,繼電器是在 Normal Close (N.C)。
小弟只是將兩個接點反過來而已,也就是說
偵測溫度高於或等於25度時,繼電器是在 Normal Close (N.C)。
偵測溫度低於25度時,繼電器是在 Normal Open (N.O)。
以上的改造比較適合風扇。
================================================================
若要用在冷水機的電源控制,以一般壓縮機式的冷水機來講,
壓縮機就算沒有運作,也還有測溫、保護、以及其他的控制電路需要運作。
所以小弟比較不建議用這種開開關關的方式直接控制冷水機的電源。
而是當作ㄧ個前端的保護裝置,預防冷水機的故障而導致魚缸水溫過低。
不過因為產品設計耐電流只有10A,
所以要注意冷水機啟動的瞬間電流或運作電流是否有超過產品的規格。
================================================================
以上小弟拙見,還請不吝指教。