[求助]各位大大.有人會改溫控器嗎??

wentay

🔰
註冊時間
2006/05/08
文章
68
按讚
0
經驗點數
1
位置
台南
金幣
0
各位大大請問一下....有人會將"ISTA" TSB-600電子溫控器(加溫棒用低)...由"低溫啟動,高溫停止" 改為 "低溫停止,高溫啟動".......我想改為自制冷水機ㄉ溫控器....有大大能教我嗎??...........小弟先謝囉^^
 
19_778.JPG

用繼電器....溫控器輸出後接到繼電器做逆向輸出...原加熱用溫控器為溫度低加溫接於繼電器的電源...如要啟動壓縮機...COM點的電源最好另外接....正向輸出點可以接加熱棒...恆開點接壓縮機或風扇...如果要使用於降溫...加熱棒最好不要裝...因為用這樣的溫控器不是加熱就是降溫..沒有緩衝值....如要接壓縮機記得繼電器接點承受的安培數...我個人用5A...其實真ㄉ可以考慮買個工業用溫控器....我全新E5CSZ-R1T(有一組COM一組ALM就夠了簡化版)我買1150加PT100探棒400加起來其實也沒多少...可是多了回溫值....有回溫值就可以同時接加熱棒與壓縮機....有回溫值就不會不是加熱就是降溫...
 
sheaubor大您好
雖然您寫得很詳細但對線路白痴的我就有看沒有懂
可以麻煩您就OMRON MK3P (Y拍中找到的)繼電器1~11該如何接線再作個說明嗎?
http://tw.f3.page.bid.yahoo.com/tw/auction/c25256614
或請您建議一個簡單好用的繼電器
無限感激
 
[這篇文章最後由sheaubor在 2006/09/09 11:06am 第 7 次編輯]

拍賣中的繼電器是可以用但是可以不需要3組接點的繼電器(而且又是中古的..個人這種用到電的東西...不愛用中古貨考量安全問題)還有拍賣品中未提到接點所能承受安培數..
我自己用的是OMRON MY2(MR2P) 100/110VAC 5A 馬來西亞製(繼電器加底座買120左右)
如果是使用拍賣中的繼電器的話
2跟10是繼電器電源(接溫控器輸出電源做控制)
必須放棄一組接點不用
1跟3還有11是COM點 (把供應壓縮機電源接於此最好另外拉110電源..溫控器本身出來的電源安培數可能會不夠或造成溫控器發熱)
5跟7還有8是恆開點(把壓縮機接在這其中的2點)
4跟6還有9是動作點(可以接加熱棒)
放棄3 6 7這組接點(因為用不到其實是可以做散熱風扇的單項控制但怕你不會接)
例如:使用1跟11做為壓縮機輸入電源..那壓縮機那端的兩條線就分別接於5跟8...加熱棒接於4跟9
如果怕不安全的話可於110電源處加裝保險絲但安培數也要注意要大於壓縮機啟動電源一點但不要高太多..不然沒有保護作用例如啟動電源5A來說好了那保險絲選擇6A...
即時帳號: len_evolution 有問題可以敲我...敲我先恭喜我...今天是當爸爸的第10天...爽....
19_778_1.JPG

一呎小小缸也用冷水機...
19_778_2.JPG

除濕機改的冷水機...迴轉式壓縮機的機型...雖然溫控器為簡易版但還是可以兩組pid
19_778_3.JPG

雖然不是用鈦管做熱交換寶特瓶做熱交換最低還是可以到14度
還有....我的冷水機中用到2顆繼電器...我把壓縮機跟散熱風扇電源分開用兩顆繼電器驅動...
配線請注意安全!!!不要用太細的線至少1.25以上該用端子的地方請用端子否擇容易造成電幅過大!!!危險!!!
 
好強.用除濕機也可以改來作冷水機.花費多少.可否參觀一下.互相交流謝謝.....
 
[這篇文章最後由sheaubor在 2006/09/11 07:33am 第 2 次編輯]

我的改法花費其實不多
除濕機中古1300可能有更便宜的我找的這台是迴轉式壓縮機
omron e5csz-r1t 1050全新(如拍賣找中古的可能有更便宜的)
omron my2繼電器*2 260(加繼電器座)
pt-100 感溫棒 400
釣漁用冰箱 350
寶特瓶 不用錢
風管 50
沉馬 原本就有忘了多少錢...準備跟自制外掛去蛋白串接所以用azoo 1200 l
之前是用魚師傅400 l 的沉馬159元
總共約3500左右
這樣的方法...多加一組寶特瓶跟沉馬還可以多冷卻一缸...
16公升的小缸最低溫可以到14度
溫控器設定25度 回溫值設0.5度 第一次使用時壓縮機會動快1小時...但溫度維持後壓縮機約40分動一次 動一次約13分鐘缸內達到設定溫度..
準備把風管改成ro3分管...因為我發覺...缸內水流過寶特瓶速度可以再加快一點...缸內溫度會降的較快...設定的溫度到達25度後約15分內缸內溫度會低到23.2度...所以準備加快循環速度
如果是用鈦管來做熱交換的話可能有辦法更省電吧...缸內到達設定溫度25度時釣魚冰箱中水溫可以低到21度..
如連續運轉缸內達14度時釣魚冰箱內溫度10度左右...所以如果改鈦管的話省下的電費會更可觀...
 
恩恩恩....感謝大大詳細的解說........再次說聲"謝謝囉"....(\/)(^o^)(\/)....
 
接點導通方式建議使用"固態電驛"一來無干擾問題且無接點氧化問題!!參考看看~
 
返回