[這篇文章最後由sheaubor在 2006/09/09 11:06am 第 7 次編輯]
拍賣中的繼電器是可以用但是可以不需要3組接點的繼電器(而且又是中古的..個人這種用到電的東西...不愛用中古貨考量安全問題)還有拍賣品中未提到接點所能承受安培數..
我自己用的是OMRON MY2(MR2P) 100/110VAC 5A 馬來西亞製(繼電器加底座買120左右)
如果是使用拍賣中的繼電器的話
2跟10是繼電器電源(接溫控器輸出電源做控制)
必須放棄一組接點不用
1跟3還有11是COM點 (把供應壓縮機電源接於此最好另外拉110電源..溫控器本身出來的電源安培數可能會不夠或造成溫控器發熱)
5跟7還有8是恆開點(把壓縮機接在這其中的2點)
4跟6還有9是動作點(可以接加熱棒)
放棄3 6 7這組接點(因為用不到其實是可以做散熱風扇的單項控制但怕你不會接)
例如:使用1跟11做為壓縮機輸入電源..那壓縮機那端的兩條線就分別接於5跟8...加熱棒接於4跟9
如果怕不安全的話可於110電源處加裝保險絲但安培數也要注意要大於壓縮機啟動電源一點但不要高太多..不然沒有保護作用例如啟動電源5A來說好了那保險絲選擇6A...
即時帳號: len_evolution 有問題可以敲我...敲我先恭喜我...今天是當爸爸的第10天...爽....
一呎小小缸也用冷水機...
除濕機改的冷水機...迴轉式壓縮機的機型...雖然溫控器為簡易版但還是可以兩組pid
雖然不是用鈦管做熱交換寶特瓶做熱交換最低還是可以到14度
還有....我的冷水機中用到2顆繼電器...我把壓縮機跟散熱風扇電源分開用兩顆繼電器驅動...
配線請注意安全!!!不要用太細的線至少1.25以上該用端子的地方請用端子否擇容易造成電幅過大!!!危險!!!