怎麼做延遲電路?

lumenser

🔰
註冊時間
2003/09/20
文章
90
按讚
0
經驗點數
1
金幣
0
買了一個液位開關
打算做自動補水器
水位過低時
液位開關會啟動沉水馬達打入淡水
才位到達一定高度時才停止
但我發現水位補到臨界高度時
繼電器會達達達....反復作動幾秒
是否有電路可以讓繼電器延遲幾秒切換?
 
有賣延遲開關ㄚ
 
加個Time計時器就可以了!!
 
time relay 新台幣1000元有找啦
記得買底座才能配線喔
 
下面引用由lumenser2005/05/27 02:30pm 發表的內容:
1000好貴呀!
我再想想別的辦法
手動最省錢ㄚ
 
跟你說 為何會搭搭搭
因為 你的液位開關有家罩子嗎
加罩子是為了不讓水面有波動影響液位開關
如果沒有 水流在跑 浮筒就上下跑 當然繼電器就 搭搭叫呀
 
向 e-meir 買的液位開關
有加罩子
 
那就看你的液位開關是否附近有水流動過快
不然就在底部加個壓克力 挖個洞
這是我自己DIY 的 底部有加壓克力
http://www.germs.idv.tw/cgi-bin/topic.cgi?forum=15&topic=29&show=0
 
返回