Mark,
去年八月看到此發表文章後即很期待其成果.
加油!
 
Mark
1. 請問燈光可依日出/日落時間來開關之外,是否也可受溫度控制?
即溫度高於27度時A燈關閉,高於29度時B燈關閉.
2. 停電時可否轉由UPS供電並走另一種控制設定?
即停電時只有其中某幾顆馬達運轉.
謝謝!!
 
最近比較忙,進度又慢下來了,目前的控制邏輯是完全經由使用者輸入的程式來決定的,這點與Neptune AquaController類似,有一點程式概念的人應該會很喜歡的方式。
1.溫度高於27度時A燈關閉,高於29度時B燈關閉:
if temp > 27.0 then ltA=off endif
if temp > 29.0 then ltB=off endif
2.停電時由UPS供電並走另一種控制設定:
if power=0 then
.....
....
else
....
....
endif
 
Mark
請問復電時可否在回到原本正常模式控制前先走一段啟動之控制程式?(或是延遲指令?)
即供電正常時, A裝置原本正常模式要開. 但希望能延遲某段時間之後再開, 或是在某條件達到時再開.
謝謝!!
 
這個當初有考慮進去,重新復電時控制流程是立刻恢復正常邏輯的,但每個AC輸出的插頭都可獨立定義延遲啟動時間,以避免如HQI或冷水機或補水馬達等設備因頻繁的ON/OFF而受損。
 
[這篇文章最後由mark在 2005/06/22 09:19pm 第 1 次編輯]

最近買了塊西門子的GSM模組已經實驗完成,所以會在水族控制器上加入SMS簡訊警示與控制的功能,當測量的數值超出警戒線時(如溫度過高),可即時發出簡訊來警告飼主,以便爭取最快的反應時間,飼主也可以發簡訊給水族控制器來調整它的動作。原先規劃的RS-232及RS-485雙介面,現在則修改成RS-232及GSM模組介面。
MC35i.jpg
 
阿勒
再接下去就可以用網路連線做網路及時監控啦(說不定還可以加個視訊ㄋ)
加油.....................
對你有信心
 
Ethernet連線要green兄出面啦!我暫時沒力氣了。
 
[這篇文章最後由v120514在 2005/07/28 08:50pm 第 1 次編輯]

請問 還有圖片可看嗎
大大 有PH線路圖嗎...
 
那塊西門子的GSM模組應該不便宜吧!?
請教你到現在材料花了多少錢了??
 
實機不知道幾時會出
不過先定一台了
 
[這篇文章最後由v120514在 2005/09/06 10:39pm 第 2 次編輯]

下面引用由mark2005/05/29 11:33pm 發表的內容:
最近比較忙,進度又慢下來了,目前的控制邏輯是完全經由使用者輸入的程式來決定的,這點與Neptune AquaController類似,有一點程式概念的人應該會很喜歡的方式。
1.溫度高於27度時A燈關閉,高於29度時B燈關閉:
i ...
大大請問 你設計這台可以控制 溫度、ORP、PH,控制燈開關,馬達開關
那樣他不會延遲嗎...
 
返回