[求助]如何將5支腳繼電器接8支腳的繼電器10A的

tesu

🔰
註冊時間
2007/09/17
文章
10
按讚
0
經驗點數
1
金幣
0
救救我丫如何將五支腳的繼電器接10A八支腳的繼電器
我的控溫器是加溫器改好成降溫器了 不過不夠力 想改繼電器10安培的
不過我不會接 有人可以幫幫我嗎 有圖就好 我的原本繼電器是五支腳的
 
可以先請你原本五腳的配法
不過一般繼電器同一種都有好幾種安培值 所以你可以先拿你原本的繼電器去問問看
而且繼電器也有好多種
而且你現在降溫器是使用多少安培 一般冷氣也才3~5A 反而增溫用的加熱棒才需要更多的電流
而且我也有想過 溫控其實跟冷氣的電腦是相同的 所以省麻煩可以去買冷氣用的電腦 大約6~800元 溫度範圍也在17~33
要是要便宜的就買冰箱的溫控大約三百多吧 溫度也-10~50度 只是感溫棒是鋁制不能用於海水


-=-=-=- 以下內容由 webliao2007年10月13日 02:19am 時新增 -=-=-=-
我都是冷氣的配法
所以都沒有圖解
我都要看到電路圖或是現場用電表量測
1,4是電源輸入 接錯無仿
5,6 是第一組切換電路7是阻斷點
8,9是第二組切換電路10是阻斷點

-=-=-=- 以下內容由 webliao2007年10月14日 11:27pm 時新增 -=-=-=-
五腳的還真少見


-=-=-=- 以下內容由 webliao2007年10月14日 11:28pm 時新增 -=-=-=-
你有你原本五腳的接法嗎
最好是線路圖
這樣就可以參考看看

-=-=-=- 以下內容由 webliao2007年10月15日 03:28am 時新增 -=-=-=-
你原本用這五腳的線路圖勒
要由你原本的接法了解你哪個點是電源 哪個點是控制
 
哦哦 我看的懂我的繼電器了 原來我那個是二組合在一起的所以有八支腳
丫原理跟一般五支腳的一樣啦
但我有在網上看過五支腳的圖解 不過他們說明有些地方用英文解說我沒學過電子英文又爛
丫災他寫啥 那位大大可以給我一個全中文解說的圖丫
不然也可以像 三支腳在同一邊是啥用的 二支腳在同一邊是幹啥用的
還有丫銅線圈那二端正負電接錯有沒有關係 謝謝
 
19_1147.GIF

我貼上我自己畫的圖和我自己的插座說明 看的懂的高手教我一下我要如何接丫

-=-=-=- 以下內容由 tesu2007年10月14日 01:09am 時新增 -=-=-=-
五支腳的繼電器號碼寫錯我要改的跟正確繼電器照片一樣的哦 不要錯了哦
 
19_1147_2.JPG

這就是我要改八支腳的繼電器啦
19_1147_3.JPG

這就是我控溫器上原來的繼電器
誰能教我如何接丫 還有我上面我畫的五支腳的圖號碼有寫錯我要對照 照片的一樣哦
 
19_1147_1.GIF

我上網找到的五支腳的圖 不過我不知道是不是五支腳都一樣也
 
你有電錶嗎?這裡有一篇量測教學,圖文並茂很詳細。
http://www.bearclub.idv.tw/html/report/20060924/
不過一你圖片上來看,應該是這樣。
五隻腳的2跟5等於八隻腳的7跟8,控制線圈
五隻腳的1等於八隻腳的5跟6 (COM共用點)
五隻腳的4等於八隻腳的1跟2 (常閉接點)
五隻腳的3等於八隻腳的3跟4 (常開接點)
 
建議你不要這樣接,因為八隻腳的RELAY通常控制線圈的是使用110V或220V(你圖上的110V),而溫控的這種5隻腳的RELAY通常是24V,可以的話最好把原本控溫器RELAY正面上面有打字的部分拍張照。
附註:
如果你是要使用這種MY或LY的RELAY,那應該不用改加熱的控溫器,直接使用控溫的輸出電源,控制RELAY輸出電源的接點就好了。
 
返回
上方 下方