作SET時並不用作校正手續只要把開關PH撥到SET,然後看PH要低於多少或高於多少要打CO2,低就將開關撥到LO,高就將開關撥到HI,然後以附的小黑棒調整左下方SET到所需的PH值,再將開關撥回PH就可!!
EX:比如說要PH高於7時要打CO2,那就將開關撥到HI,然後以附的小黑棒調整左下方SET到7,那PH高過7時就會PH 控制器後的插座就會供電啟動電磁閥打CO2.(本機可設定至小數點後兩位)
EX:比如說要PH低於7時要打CO2,那就將開關撥到LO,然後以附的小黑棒調整左下方SET到7,那PH低過7時就會PH 控制器後的插座就會供電啟動電磁閥打CO2.(本機可設定至小數點後兩位)
設定完後要將PH電極插入鈣反時就要做PH7和PH4雙點校正後再放入,校正PH7時就用附的小黑棒調整CALPH7向右轉為增加向左為減少,校正PH4時就用附的小黑棒調整SLOPEPH4向右轉為增加向左為減少.
以上為正確使用法(應為我有該機種和ORP 控制器)
至於如果鈣反沒有電極插孔要將PH電極放至於鈣反出水處除非將鈣反出水處的水(應該會低於7或在7附近)用一個容器裝起來再把PH電極放入該容器,然後水再溢流回缸中,否則只放於出水處PH一定高過7那有設定等於沒設定CO2會一直打,那作LO設定有做等於沒作永遠不會動作因為出水處一出來和缸水混合PH一定高於7.
以上使用用經驗參考看看!!
