B Brtrb 🔰 金幣 0 2010/01/14 #1 配管常常會使用止水帶或接著劑 我看水電師傅常用的是南寶樹脂,透明的,味道蠻刺鼻的 想請問一下,像這樣配管使用化學接著劑之後 大概過多久水才可以安心的使用? 水龍頭已經開著跑三小時了,老婆很震怒 可是還是不安心啊...總覺得這種接著劑對魚很毒...
配管常常會使用止水帶或接著劑 我看水電師傅常用的是南寶樹脂,透明的,味道蠻刺鼻的 想請問一下,像這樣配管使用化學接著劑之後 大概過多久水才可以安心的使用? 水龍頭已經開著跑三小時了,老婆很震怒 可是還是不安心啊...總覺得這種接著劑對魚很毒...
B Brtrb 🔰 金幣 0 2010/01/14 #6 titanhoo 說: 樓主: 那是水管膠不是南寶樹脂,通常20~30分鐘就乾了,可正常使用.. 是因為味道老婆震怒嗎? 按一下展開…… 是因為水龍頭開了三個小時,水一直白白流出去... 「震怒!」
titanhoo 🏆🏆🏆🏅 金幣 15 2010/01/14 #8 CMO-TFT5 說: 一般是使用水管膠 乾掉 就可以放水了 按一下展開…… 最好多等一下,那是一般水電工不想等太久的作法。 外部乾了不代表內部也乾了。
w0932614168 🏅🏅🔰 金幣 5 2010/01/14 #9 Brtrb 說: 配管常常會使用止水帶或接著劑 我看水電師傅常用的是南寶樹脂,透明的,味道蠻刺鼻的 想請問一下,像這樣配管使用化學接著劑之後 大概過多久水才可以安心的使用? 水龍頭已經開著跑三小時了,老婆很震怒 可是還是不安心啊...總覺得這種接著劑對魚很毒... 按一下展開…… 你為什麼要讓水跑出去,你只要將水裝滿魚缸,馬達開下去讓水循環,跑個一、兩天再把水漏掉就好,你老婆很震怒應該是你用錯方法,浪費水資源......
Brtrb 說: 配管常常會使用止水帶或接著劑 我看水電師傅常用的是南寶樹脂,透明的,味道蠻刺鼻的 想請問一下,像這樣配管使用化學接著劑之後 大概過多久水才可以安心的使用? 水龍頭已經開著跑三小時了,老婆很震怒 可是還是不安心啊...總覺得這種接著劑對魚很毒... 按一下展開…… 你為什麼要讓水跑出去,你只要將水裝滿魚缸,馬達開下去讓水循環,跑個一、兩天再把水漏掉就好,你老婆很震怒應該是你用錯方法,浪費水資源......
wusmallfish 🏅🏅🏅 金幣 0 2010/01/14 #10 http://www.npc.com.tw/pl3/product/adhesive/3aa01-1.htm 這個讓你參考一下 基本上最好是3個小時後 當然跟管徑也有關哦 越大的管徑 等候的時間要更久 現場配管師父是跟我說 1吋 等1小時 (這是工廠在用的壓力,1般魚缸的壓力通常不會那麼大) 如果不急的話 就晚個一天後再放水吧^^ 等膠完全乾了再來放水 以後用了也會比較安心 讓你參考^^
http://www.npc.com.tw/pl3/product/adhesive/3aa01-1.htm 這個讓你參考一下 基本上最好是3個小時後 當然跟管徑也有關哦 越大的管徑 等候的時間要更久 現場配管師父是跟我說 1吋 等1小時 (這是工廠在用的壓力,1般魚缸的壓力通常不會那麼大) 如果不急的話 就晚個一天後再放水吧^^ 等膠完全乾了再來放水 以後用了也會比較安心 讓你參考^^