C chihchung 🏅🏅🏅 金幣 5 2010/03/23 #5 chihchung 說: 這裡有 圖文並茂 http://wzj.magicspace.cx/diy/220v/220v.htm 按一下展開…… 建議請水電工來裝
C chtawei 🏅🏅🔰 金幣 196 2010/03/23 #7 你要先把使用瓦數算出來 250W*2=500W 在加上冷水機的瓦數(假設是600W) 公式 W=I*V(I=電流.V=電壓) I=W/V=1100W/220V=5A(安培) 保險一點可使用10A或15A的無融絲開關 電線用2.0mm或3.5mm都可以 2.0mm的線就可耐電流到10幾安培(3.5的線很硬不好作) 問一下水電行就知道了 沒做過的話建議還是花點錢請人配比較好 我個人是從冷氣的插坐改的(3芯線,把地線剪掉不用) 也可從家理的配電盤220V的電來接
你要先把使用瓦數算出來 250W*2=500W 在加上冷水機的瓦數(假設是600W) 公式 W=I*V(I=電流.V=電壓) I=W/V=1100W/220V=5A(安培) 保險一點可使用10A或15A的無融絲開關 電線用2.0mm或3.5mm都可以 2.0mm的線就可耐電流到10幾安培(3.5的線很硬不好作) 問一下水電行就知道了 沒做過的話建議還是花點錢請人配比較好 我個人是從冷氣的插坐改的(3芯線,把地線剪掉不用) 也可從家理的配電盤220V的電來接
Y yaq89458010 🔰 金幣 12 2010/03/23 #9 1.首先你要有一台三用電表,這樣你才能量測電壓及做測試。 2.然後依你的需求HQI250W*2和1/4P的冷卻機所需的電流並不是很大(小於5A)你可以考慮買一顆2P15A的無熔絲開關(2P10A的因該不好買,一般B&Q這類的店大部分是賣2P15A或2P20A),這裡要注意不要買成1P,分辨方法就是上下都要能鎖兩條電線,可參考chihchung大的連結。 3.打開家裡的分電盤,穿上鞋子(電到不會那麼痛)用三用電表交流電壓的電壓檔(~V)量一下總開關的電壓,正常會大概在220V左右,然後關掉總開關(如過你想活線作業也可以,但是電到不要唉喔!) 4.找一個空的位置把斷路器裝上,舊款的分電盤要用它內部附的小鐵片固定,你可以參考旁邊的裝法。新的分電盤(如chihchung大的連結圖所示)是不需要裝電源測的電線斷路器插上就可以直接接負載測,舊款的分電盤就需要從總開關底下並接電線到新的斷路器電源側(左邊對左邊右邊對右邊不要跳線) 5.安裝電線,建議使用3心3.5mm2的電纜線,這樣有兩個好處(第一是可以耐到15A因為你的斷路器是15A的,第二是你以後還可以增加設備)若嫌3.5mm2的電線不好裝可以用2.0mm的單心線(如過你的斷路器買的是20A那就不建議了,不然線都燒了斷路器還沒跳就麻煩了),紅線和黑線接斷路器負載側,白線接地線(分電盤內銅牌,上面會有很多綠色白色線) 6.安裝插座,這裡注意插座有耐壓喔!雖然大部分都可以,但還是要看一下他的額定電壓需大於220V才行喔!一般冷氣用的插座左右兩邊是接斷路器負載側(紅黑線)下方他有標G的是接地線(白色),如果要用一般的插座標N的部分接黑線,標G的地方接白線(建議可以去買廚房專用插座這樣就可以直接插3.5mm2的電線) 7.都裝好了燈和冷卻機先不用接上去,拿起三用電表轉歐姆檔確定斷路器在關斷的狀態,從斷路器負載側量測電阻值,因該要無限大,(若量出來是0表是你接成短路了,千萬不能送電,call水電吧!)若沒問題就可以打開斷路器(總電的和新裝的斷路器) 8.將三用電表轉回交流電壓檔然後量插座直孔的電壓因該要有220V,對直孔對圓孔因該要有110V沒問題就算大功告成可以接上燈和冷卻機了。 以上做法給你做參考,若還是覺得會怕或太麻煩就找水電吧!
1.首先你要有一台三用電表,這樣你才能量測電壓及做測試。jpasm 🔰 金幣 0 2010/03/23 #10 去買一條 3.5平方電線 看你的距離...2 總電箱有電源開關器...中間那顆..看\幾安培.如30 或 75 或 100... 拿電表量一下 中間電源開關有排.紅..火線 白火線 黑 接地線 紅白火線2條先量 那就是220的電力 黑色\線不用管他那是接地線 一接上去就變110了 請勿接錯 你只要量開關上的2條線就好 先關電源在接 線喔...接電之前先做好準備 1 先把線路水缸箱的開關先接好 ...2 在關掉總電源..在接線...3 接完線路後 請勿馬上打開..開管 先總開關打開 用電表量一下無誤在開啟你的水缸的開關就可
去買一條 3.5平方電線 看你的距離...2 總電箱有電源開關器...中間那顆..看\幾安培.如30 或 75 或 100... 拿電表量一下 中間電源開關有排.紅..火線 白火線 黑 接地線 紅白火線2條先量 那就是220的電力 黑色\線不用管他那是接地線 一接上去就變110了 請勿接錯 你只要量開關上的2條線就好 先關電源在接 線喔...接電之前先做好準備 1 先把線路水缸箱的開關先接好 ...2 在關掉總電源..在接線...3 接完線路後 請勿馬上打開..開管 先總開關打開 用電表量一下無誤在開啟你的水缸的開關就可
J jackyma0126 🏅🏅🏅 金幣 10 2010/03/24 #11 感謝大大熱情回覆 這是我家的主電源箱 我是想從冷氣機開關輸出並接一組延長線拉到魚缸旁作為HQI跟T5使用 另外再從另一個冷氣機開關輸出並接一組延長線拉到魚缸旁作為冷水機使用不知這樣可以嗎