tony-seafish 🏆🏆🏆🏅 金幣 128 2010/05/20 #14 TUbe 說: 有去莫過 很冰 還結冰 按一下展開…… 那表示冷水機還很正常 應該是鈦管放的位置不對 鈦管最好要放在水流較強的地方 感溫線放在鈦管上游或主缸內
B bowwen 🏅🏅🔰 金幣 0 2010/05/20 #15 先摸摸鈦管是不是冰的(運轉時) , 沒冰的話應該是沒冷煤了 , 您的鈦管是放在主循環馬達旁邊 , 可以升級一下馬達 , 讓水的循環速度快一點 , 也可以改善冷卻效率 , 基本上你的冷卻機非常夠您用.
danmhippo 💎💎🏆🏆🏆 金幣 260 2010/05/20 #16 TUbe 說: 有去莫過 很冰 還結冰 按一下展開…… 那就是鈦管周圍的水流不夠, 你的鈦管附近看起來還真的沒水流. 請考慮移除幾包陶瓷環吧
chiu 🏅🔰🔰 金幣 0 2010/05/20 #17 鈦管在水裡會結冰就不正常ㄌ 有可能冷媒不夠才會造成鈦管結冰 水流再怎麼不夠也不會使鈦管結冰而水溫降不下來 就跟冷氣一樣冷媒不夠的話冷媒管也會結冰 沒記錯的話應該是冷媒不夠才會無法完全循環 致使鈦管結冰或冷氣結霜 建議請人檢查看看
鈦管在水裡會結冰就不正常ㄌ 有可能冷媒不夠才會造成鈦管結冰 水流再怎麼不夠也不會使鈦管結冰而水溫降不下來 就跟冷氣一樣冷媒不夠的話冷媒管也會結冰 沒記錯的話應該是冷媒不夠才會無法完全循環 致使鈦管結冰或冷氣結霜 建議請人檢查看看
T TUbe 🔰 金幣 0 2010/05/20 #18 你好 danmhippo 說: 那就是鈦管周圍的水流不夠, 你的鈦管附近看起來還真的沒水流. 請考慮移除幾包陶瓷環吧 按一下展開…… 我剛剛 加 一顆 RIO 14型 馬達當造流了 希望能改善
T TUbe 🔰 金幣 0 2010/05/20 #21 bowwen 說: 先摸摸鈦管是不是冰的(運轉時) , 沒冰的話應該是沒冷煤了 , 您的鈦管是放在主循環馬達旁邊 , 可以升級一下馬達 , 讓水的循環速度快一點 , 也可以改善冷卻效率 , 基本上你的冷卻機非常夠您用. 按一下展開…… 馬達 RIO 32型的 還要加大嗎 要多大
bowwen 說: 先摸摸鈦管是不是冰的(運轉時) , 沒冰的話應該是沒冷煤了 , 您的鈦管是放在主循環馬達旁邊 , 可以升級一下馬達 , 讓水的循環速度快一點 , 也可以改善冷卻效率 , 基本上你的冷卻機非常夠您用. 按一下展開…… 馬達 RIO 32型的 還要加大嗎 要多大
T TUbe 🔰 金幣 0 2010/05/20 #22 等等請冷氣行 灌冷煤 好了 一樣 27度 都沒動過 一直運轉 沒停 有可能 沒有 冷煤了 灌好冷煤後 我在試試看 或許鈦管不夠長 更或許 要換一下位置了 圖片底剛 真的沒地方 可以放了 怎半阿 我該怎麼放 .... 我好煩惱