A

a123681594

訪客
上次研究的空冷
宣告失敗
因為風扇把冷空氣直接吹入上部過濾最底層
但是熱能依然還在
室溫29度水溫32度
變成保溫了~~~~~傻眼
但是我還有發現一點
不知道大家認不認同
不管用T5/T8/LED
只要有光就一定會有熱能
而這熱能會存積在燈具下水面上的中間位子
燈具越寬當然存積越多=>因為沒有動力帶走這些熱能存積
因為我還有上部過濾~~~~~所以會積更多
大致上的圖
PH84_F_18_100523144522.JPG

以上只是理論
為了證明的個理論
大家若有裝水冷機
先把他暫時關閉半小時候
手伸進燈具下跟水面上中間~~~~~是溫的
我在站上看了很多有裝置冷片降溫的有些人說若沒裝風扇吹水面的話
其實也沒啥效果
當然
我也開始進行
硬體部分~~~~溫控+風扇不變
4567191657_379287f82f_o.jpg

裝好後(以下的照片是用手機拍攝~~~~~相機被借走了)
PH84_F_18_100523145256.JPG

調整適當風向的角度
PH84_F_18_100523145256_1.JPG

PH84_F_18_100523145256_2.JPG

PH84_F_18_100523145256_3.JPG

出風口
PH84_F_18_100523145256_4.JPG

吹了半小時
室溫28度半
水溫
PH84_F_18_100523150222.JPG

29度
等到雨季過後在看看效果如何
來一張
挑戰手機鏡頭的極限
請看活石下方 ^^
PH84_F_18_100523150222_1.JPG





 
看到您所說的是把燈光的熱吹往上部過濾,對於上部過濾而言是加溫而不是散熱.
以熱流分析而言您需要將所有的零件溫度做一個量測,然後才能對你的需求下對策,
有些是需隔熱,有些需導熱,當然有空氣對流幫助散熱會比較好.還要看哪個方向的
空氣溫度最低,哪個方向的出風最容易被帶走不會堆積,不會再被風扇吸入形成回流.
空氣對流部份如無法直接吹到發熱體或熱源,而須排出熱氣,吸出會比吹入好控制
但如果是裸缸則須有所包覆密封,或是導風管,不能是四面八方都會進風才會有效.
吸比較不怕阻擋.可設計進風位置與出風位置,但風扇除非有防水,否則溼氣會經過
且是海水缸,風扇會比較容易壞~
 
最後編輯:
空氣對流部份如無法直接吹到發熱體或熱源,而須排出熱氣,吸出會比吹入好控制
但如果是裸缸則須有所包覆密封,或是導風管,不能是四面八方都會進風才會有效.
吸比較不怕阻擋.可設計進風位置與出風位置,但風扇除非有防水,否則溼氣會經過
風扇會比較容易壞~
空氣如無法=??
是沒辦法還是
當然風扇吹的方向我有喬位子阿
我是沒直接吹向水面
我的缸是海灣型的所以放在左右兩側任何一邊
都會有一個角度
風不是直值得走
是斜一邊走
當然效果如何我還在測試階段
但~~~~~感謝的的建議 ^^
 
空氣如無法=??
是沒辦法還是
當然風扇吹的方向我有喬位子阿
我是沒直接吹向水面
我的缸是海灣型的所以放在左右兩側任何一邊
都會有一個角度
風不是直值得走
是斜一邊走
當然效果如何我還在測試階段
但~~~~~感謝的的建議 ^^

因為我有一再的修改回文,請您還再多看一下
我的意思並不是沒辦法,(如無法直接吹到發熱體或熱源) ,
風不是直直得走(所以加導風管用吸的比較不怕阻擋.可設計進風位置與出風位置)
因為也許可改用隔熱(珍珠板)將燈具與上部過濾隔開,
但您說: 風扇把冷空氣直接吹入上部過濾最底層 但是熱能依然還在 室溫29度水溫32度
請測試進風幾度(不吹燈管),出風幾度,進水幾度,出水幾度, 如測起進冷風而來出水不會降溫
那你努力的方向就錯了!

如真的是如此,再請測一下燈管幾度,風吹向燈管(進風幾度,出風幾度)吹風後的燈管幾度
或許先不管上部過濾 , 直接將冷空氣吹向水面經反射折射到燈管,將空氣風吹往燈管將熱氣導向上
先測測看再看怎麼做較好吧!
 
最後編輯:
我測試風吹位置以溢(出)水口最佳,非直接吹水面,
昨天因為室內溫度一直飆高31度所以水溫在27度~28度之間徘徊, 所以感覺很不好
再多加了一個5cm的風扇在外掛出水口,晚上11點室內溫度降到27度,水溫降到25度.
所以直接在出水口加風扇,不一定要用鋁散熱片一樣效果最好!今天早上是溫回到29度.
水溫一樣在25.1~25.2左右. 對了我的是1尺草缸
 
最後編輯:
請直接吹上部過濾槽,照你的吹法吹缸面 效果很小 (因為缸面的"比表面積" 很小 效率上很差)
 
p127469456260.jpg

p127469455760.jpg

p127469456719.jpg

p127469457532.jpg


去吹上部過濾的出水的地方嗎??
 
先搞清楚兩件事,
1.熱的傳播方式是"傳導,對流,輻射"
光源會用輻射方式把熱傳到水體,吹電扇不一定吹得掉,
2.風扇散熱是靠水蒸發帶走熱,
主要不是把熱吹走,
所以風扇要吹水面.
雨天濕氣高很難降溫...

參考
 
先搞清楚兩件事,
1.熱的傳播方式是"傳導,對流,輻射"
光源會用輻射方式把熱傳到水體,吹電扇不一定吹得掉,
2.風扇散熱是靠水蒸發帶走熱,
主要不是把熱吹走,
所以風扇要吹水面.
雨天濕氣高很難降溫...

參考

您說的問題約在八年前做投影光機時曾經面對,經濾光鍍抗UV
都無效,陽極處理的黑色鋁散熱片一下子就被曬白了,溫度真的很高
超過晶片的溫度規格非常多,晶片早該燒壞,但晶片卻都沒事......
密閉空間只能用那種溫度計......Sorry! 不便多說了!
所以我去年10月份就開始做過好幾個不同的實驗
因為我的三角默斯發黃,就是水溫過高導致的,到今年我也還沒下結論
現在我使用8W 6500K省電燈泡應該不會那麼嚴重啦!
這個網站我不太會貼圖! 教一下吧!
 
最後編輯:
我已經把我的風扇移去上部過濾的出水孔那邊了
不知道結論是否跟你說的一樣
 
我已經把我的風扇移去上部過濾的出水孔那邊了
不知道結論是否跟你說的一樣

5/24 23:00
今天晚上室內溫度降到28.1度 水溫又回到25度.
前天以前我沒加那個5cm的風扇怎麼吹都是27度.

5/25 09:30
晚上睡覺前才把水補滿,今天一早又補了500CC.
室溫 28.5度 水溫25度

5/25 13:00
室內溫度回升到近30度 水溫又回到25.2度.
因為一直不停的以風扇吹,為了測試如以溫控控制狀態
關風扇關過濾15分鐘溫度就過了26.0度還往上飆的趨勢
開風扇開過濾看多久可降溫!!

5/25 15:00
室內溫度近30度 水溫又維持26.0度.
吹了105分鐘竟然沒降,還好沒有再往上飆,停住了

對了我的開燈時間 09:30-12:00 16:00-23:00
所以13:00-15:00 是沒開燈的

5/25 16:52
室內溫度30度 16:00開燈後溫度又升0.2度水溫又上升到26.2度.

5/25 23:18
室內溫度28.3度 水溫又下降到25.5~25.6度
23:00關燈後溫度應該還會再變化
24:00再看溫度變化

5/26 00:32 無溫度變化 看明天早上了!

進風口溫度27.7度
5/26 07:42 無溫度變化 ! 水溫又維持25.5~25.6度

家中的設備不足,家裡沒有多點式溫濕度記錄器這個實驗還很難進行,尤其環境溫度
溫度濕度並不是固定的且無法控制(沒冷氣),開窗關窗,早上與晚上變化頗劇.

雖會繼續實驗,但暫時停止再show測試數據(因意義不大)
 
最後編輯: