請問:我有一台已使用3年的1/3阿提卡,今年要用在主缸105x75x60+底缸83x45x45水量約400L,設備有1顆臥馬+2顆jvp102造浪+蛋白IS-4+和3wx9的led燈,推冷水機的沈馬用EDEN140水量開一半,開機後降1度約50分,到達預設溫度後約110分再度啟動,然後再運作35分降0.5度停止,這樣冷卻效率正常嗎?需要重灌冷媒嗎?謝謝!
 
我是用阿提卡1/4
根據你的數據,是在接受範圍之內
但是我一直以為1/3的效率應該會更好才對
 
拆外殼後,可自行用油漆刷沾水清散熱排,並上W40潤滑油至風扇軸心.
而電容與電子溫度PC版,先行用塑膠袋套著防水淋到.
 