想請教一下小弟的冷水機來回揚程是120CM.目前是想準備RIO 10HF3000L來推請問這樣夠力嗎
水的流量有調小過感覺上是冷水機的出水太大~可以試試將冷水機的進水流量降低~再看看運轉時間!
一般冷水機進水流量過快~運轉時間會比較長!因為流速過快~內膽冷卻時間不夠~導致水還沒冷卻就又流回主缸!
如果冷水機水流量過低~運轉時間會比較短~可是冷水機會出現停停走走的現象!因為流速過慢~內膽冷卻時間太慢~導致水過冷~一下就被感應器偵測到設定值!可是新水在次進入內膽~又偵測到超過設定值~導致冷水機惠停停走走的現象!
當然這些情形都有相關道"溫度感應器"的位置而定!
以上個人經驗~希望有所幫助!
如有錯誤~歡迎討論!
所以還是建議您先改變一下冷水機來試試是最快的!
水的流量有調小過
不過降溫速度越差*冷水機放在約160公分
與魚缸一樣高
覺得冷水機出水口很大
魚缸的軟體東倒西歪...........慘......慘
我調入口進水
我是電腦白ㄘ不會坡圖
我的記得CL-650處理水量不是有500-600
好疑問.....