wuudidi

🏅🔰🔰
金幣
56
請問 一下 小弟的冷水機是日生cl200 1/13p的
我的缸是50公升 請問 降2度要70分鐘左右這正常嗎
 
這樣有點慢
我的是70~80公升
用日生MINI-200的
也是1/13
降二度是約一個小時內
 
請問 一下 小弟的冷水機是日生cl200 1/13p的
我的缸是50公升 請問 降2度要70分鐘左右這正常嗎

請問是魚缸是剛注入海水及安裝冷水機後初次啟動時所測量的時間嗎? 因為該台冷水機是用水量可達到200公升 (然後屋內室溫幾度?)
 
我也是用日生200型,降溫會因馬達出水量而改變,出水量大一點降溫會比較慢一點,這是我試過的經驗,我的水量約55左右,大概降溫時間約50~60分鐘
 
每個人室溫和缸中熱源都不同啊
要是遇到一堆沉馬造流+HQI這種的,想到就很恐怖

你降兩度一小時出頭應該還算容許範圍,要是24小時打不停的話才慘
 