請問前輩~
我的冷水機目前狀況為設定26度,冷水機開始運轉,約15分鐘冷水機表頭溫度至26度,然後停止運轉,過5分鐘後,冷水機表頭溫度又上升至28度,然後又再度運轉...就一直持續這種模式運轉了一整天!但缸裡一直保持26度!
1.內置測溫表頭從26度馬上跑到28度,表示並非大家所說進出水口太近的問題
(太近應該會相反,例如機器一直顯示26度,但主缸卻已經28-29度了)
2.運轉了一整天,主缸一直保持26度........問題是主缸維持26度不就是你要的嗎??
不然你是要主缸一整天都維持幾度才正常??
機器一直運轉才能讓主缸保持26度,那就是150A本身的功率需要一直運轉才夠的意思
還是你希望150A能夠隔很久才運轉一下下,然後又可以讓160L的主缸整天保持26度??
世界上如果有這種1/10HP的冷水機,麻煩請介紹一下
1/10HP的冷水機處理160L水量本來就不算輕鬆,主缸能一整天都保持26度已經不錯啦。
如果150A整天打、常常打,打到低於你設定的溫度還不停,繼續拼命打,造成主缸異常冷卻
那才是溫控可能出了問題。
或是都不打,懶得打,明明主缸已經超過28度了,機器還是顯示26度不想工作,那也算真正有問題。
那麼,既然現在你設定了26度,它也很盡責的工作保持主缸水溫整天都26度,在我看來沒啥問題啊~~