tuku-tom

🏅🔰🔰
金幣
450
各位大大
這兩天時在熱斃了, 魚缸水溫飆到 32
HIQ 都不敢開, 魚缸主要是LSP 軟體為主, 已經掛了一個珍珠
請問一下 300L 的水量適用哪種型號的冷水機
當然最好是便宜又大碗, 想聽聽大大的誠心建議
目前考慮 冰點1/6P, 不知道會不會跑的很累!!

ps:場地關係無法使用分離式
ps:打電話問魚店老闆, 我覺得他們都介紹大一級的1/4P or 1/3P
 
我家水量也差不多300L,用1/4hp不錯用...(t5+led,3顆沉馬)
但你還有HQI,衝1/3hp吧!!!
反正跟1/4差沒多少...
1/6很拼歐,之前爬過文200up 1/6HP就會有點吃力了...
 
你的熱源比較多
我的水量約450L
我是用日生 CL-650
未改外製感溫線
設降溫到29度
31度啟動降到29度約1個半小時
到再啟動的時間約3個小時
建議你的冰水機要放在通風處
這在的散熱比較好
 
買分離式的吧, 一般冷水機吹出來的熱風會讓室內溫度變高, 除你家非通風很好, 否則在炎熱的夏天裡會弄得人也很不舒服, 冷水機降溫效果也會被影響, 沒裝分離式的還真有點後悔, 價格沒有差很多, 但效果差很大.
 