mspirit

🔰
金幣
0
請問站上有沒有會接分離式冷氣高手
目前接的分離式冷氣, 溫控溫度設定到了可是機器都不會停....給我ㄧ直降溫下去
機器是用禾聯 HDC-202, 溫控是 dixell XR10CX (參考網站https://www.dixell.com/linea58/download/XR10CX_GB.PDF)
現在接法為下
冷氣------------溫控
1--------------->1
2--------------->2
3--------------->未接
電源------------>2,7,8
麻煩高手幫忙, 感激不盡, 謝謝!

PH84_F_13_100906111037s.JPG


PH84_F_13_100906111701s.JPG


PH84_F_13_100906112108s.JPG


PH84_F_13_100906112442.JPG


PH84_F_13_100906112541.JPG
 
最後編輯:
你應該是電源只進7.8~這個應該是機板的電源
12你就接外機的12~這是送信號給外機的繼電器

你電源直接進12
繼電器就一直吸住當然一直運轉
 
最後編輯:
試試看
冷氣------------溫控
1--------------->1
2--------------->2
電.源------------>7.8----->220V
OR
冷氣------------溫控
1--------------->1.7
2--------------->2
3--------------->8
電源->220V
 
好強~連分離式冷氣都能diy了~orz ~閃開~讓專業的來~我先靠邊站了........
大大diy後,請注意一下電線嚕,別觸電嚕!
 
就將主機電源接至7-8
主機1接到溫控1
主機2接到溫控2
主機3千萬別接到溫控3...不然會直接短路給妳看,你的魚缸就要放煙火了
溫控本身的123只是乾接點,溫度到時1-3導通,溫度不到時1-2導通
你試試吧...這樣接
 

相似主題