tonytsao

🔰
金幣
0
最近買了一台二手cl-450 , 不知道能不能設定溫差
(找不到溫差設訂,而系統內設置溫差2度) , 現在使用上設定26度到達28度時它就啟動
, 不知是不是我的沉馬流量不足 , 打13分鐘就停止運轉 , 我有看它降溫實際上只降一度 , 當它降到26度時停止運轉不到一分鐘又跳到27度(還真快) , 所以想看看能不能改溫差為3度比較合實際 , 我的沉馬是RIO-10HF(3000L/H) , 直接推CL-450然後回主缸(我的缸是2.5尺底濾缸總水量200L) ,希望有使用過CL-450的前輩們能解說一下 , 謝謝
 
我也是用cl-450的~設定鍵按久一點~會出現因該是"ca"的數字出來~再按一次還會再出現一次英文數字!
一個是溫度較正~一個是溫差啟動!
英文字出現後按上下鍵就會出現0.0或2~出現0.0的一般都是溫度較正!出現2的就是溫差設定~改成3就可以變成3度啟動了!
因為我的冷水機被藻缸擋住~所以無法看到英文字~所以你先試試看!有問題再跟我聯絡!
 
你說的方法雖不能操做(版本問題),如果換沉馬不能解決就只好改外置感溫器了
 
可是那個啟動設定英文數字卻按不出來
請問怎麼按?
 
我的CL-450也有此問題(溫度只能顯示2位數,沒有小數點),改用外置型感溫線,好像情況改善有限,
設定26度,但實際上27.6度(可能CL-450誤判為28度)就啟動冷水機,運轉10分鐘左右,未達26度,只達26.6度(可能CL-450誤判為26度)就停止運轉,只降個1度(27.6降為26.6度).

敢問各位前輩是否有其它改善方式?:em01:
 

相似主題