current

🔰
金幣
0
請問下圖 球式感應補水器如果進水壞掉. 請問要如何避免水一直流造成淹水呢?

目前想到的是 在補水區加一個"液位開關"加上"電磁閥" --->設定水位過高時就 "關" 進水閥門....

還是有其他的好方法? 請大家提供意見
 
請問下圖 球式感應補水器如果進水壞掉. 請問要如何避免水一直流造成淹水呢?

目前想到的是 在補水區加一個"液位開關"加上"電磁閥" --->設定水位過高時就 "關" 進水閥門....

還是有其他的好方法? 請大家提供意見
PH84_F_13_101018150813.GIF
 
我的之前的作法是裝2個溢位控制器的補水器

n1是進行補水器最低水位
n2是控制補水器電源最高水位

所以運作上,只要n1捕水超過n2,n2就會關閉n1電源~~

小技巧,溢位控制器上的白色感應器(像陶磁環那顆)只要把它拆下反裝,就可以直接做相反的感應~~
 
最後編輯:
我的之前的作法是裝2個溢位控制器的補水器

n1是進行補水器最低水位
n2是控制補水器電源最高水位

所以運作上,只要n1捕水超過n2,n2就會關閉n1電源~~

小技巧,溢位控制器上的白色感應器(像陶磁環那顆)只要把它拆下反裝,就可以直接做相反的感應~~

你說的應該不是上圖浮球式的吧? Thanks
 
純物理式自動補水系統設計如下圖,有幾個重點 :
1. 浮球式液位控制在低時自動出水(補水)
2. 電磁閥 + 液位開關 (保護裝置),目的在高水位時關閉水路,避免過度補水而淹水
3. 電磁閥 及 液位開關 在低水位不作動 ,所以水路此時保持暢通.

此種設計好處是,電磁閥除非是高水位才會作動(關),可以避免浮球式液位控制壞掉而一直補水.

此外,電磁閥 及 液位開關也可設定在低水位時 "開". 但是缺點是浮球式液位控制 或 電磁閥/液位開關
其中一個壞掉時(本來該"開",結果因為異常變"關"),就沒辦法自動補水....

歡迎大家提供意見討論.....

PH84_F_13_101018165149.GIF
 
我是使用液位開關+電磁閥+定時器, 每天補水的時間固定30鐘, 用了好幾年沒有出錯過
 

相似主題