C current 🔰 金幣 0 2010/10/18 #1 請問下圖 球式感應補水器如果進水壞掉. 請問要如何避免水一直流造成淹水呢? 目前想到的是 在補水區加一個"液位開關"加上"電磁閥" --->設定水位過高時就 "關" 進水閥門.... 還是有其他的好方法? 請大家提供意見
請問下圖 球式感應補水器如果進水壞掉. 請問要如何避免水一直流造成淹水呢? 目前想到的是 在補水區加一個"液位開關"加上"電磁閥" --->設定水位過高時就 "關" 進水閥門.... 還是有其他的好方法? 請大家提供意見
C current 🔰 金幣 0 2010/10/18 #2 current 說: 請問下圖 球式感應補水器如果進水壞掉. 請問要如何避免水一直流造成淹水呢? 目前想到的是 在補水區加一個"液位開關"加上"電磁閥" --->設定水位過高時就 "關" 進水閥門.... 還是有其他的好方法? 請大家提供意見 按一下展開……
current 說: 請問下圖 球式感應補水器如果進水壞掉. 請問要如何避免水一直流造成淹水呢? 目前想到的是 在補水區加一個"液位開關"加上"電磁閥" --->設定水位過高時就 "關" 進水閥門.... 還是有其他的好方法? 請大家提供意見 按一下展開……
dnsf6714 🏅🔰🔰 金幣 5 2010/10/18 #3 我的之前的作法是裝2個溢位控制器的補水器 n1是進行補水器最低水位 n2是控制補水器電源最高水位 所以運作上,只要n1捕水超過n2,n2就會關閉n1電源~~ 小技巧,溢位控制器上的白色感應器(像陶磁環那顆)只要把它拆下反裝,就可以直接做相反的感應~~ 最後編輯: 2010/10/18
我的之前的作法是裝2個溢位控制器的補水器 n1是進行補水器最低水位 n2是控制補水器電源最高水位 所以運作上,只要n1捕水超過n2,n2就會關閉n1電源~~ 小技巧,溢位控制器上的白色感應器(像陶磁環那顆)只要把它拆下反裝,就可以直接做相反的感應~~
C current 🔰 金幣 0 2010/10/18 #4 dnsf6714 說: 我的之前的作法是裝2個溢位控制器的補水器 n1是進行補水器最低水位 n2是控制補水器電源最高水位 所以運作上,只要n1捕水超過n2,n2就會關閉n1電源~~ 小技巧,溢位控制器上的白色感應器(像陶磁環那顆)只要把它拆下反裝,就可以直接做相反的感應~~ 按一下展開…… 你說的應該不是上圖浮球式的吧? Thanks
dnsf6714 說: 我的之前的作法是裝2個溢位控制器的補水器 n1是進行補水器最低水位 n2是控制補水器電源最高水位 所以運作上,只要n1捕水超過n2,n2就會關閉n1電源~~ 小技巧,溢位控制器上的白色感應器(像陶磁環那顆)只要把它拆下反裝,就可以直接做相反的感應~~ 按一下展開…… 你說的應該不是上圖浮球式的吧? Thanks
C current 🔰 金幣 0 2010/10/18 #5 純物理式自動補水系統設計如下圖,有幾個重點 : 1. 浮球式液位控制在低時自動出水(補水) 2. 電磁閥 + 液位開關 (保護裝置),目的在高水位時關閉水路,避免過度補水而淹水 3. 電磁閥 及 液位開關 在低水位不作動 ,所以水路此時保持暢通. 此種設計好處是,電磁閥除非是高水位才會作動(關),可以避免浮球式液位控制壞掉而一直補水. 此外,電磁閥 及 液位開關也可設定在低水位時 "開". 但是缺點是浮球式液位控制 或 電磁閥/液位開關 其中一個壞掉時(本來該"開",結果因為異常變"關"),就沒辦法自動補水.... 歡迎大家提供意見討論.....
純物理式自動補水系統設計如下圖,有幾個重點 : 1. 浮球式液位控制在低時自動出水(補水) 2. 電磁閥 + 液位開關 (保護裝置),目的在高水位時關閉水路,避免過度補水而淹水 3. 電磁閥 及 液位開關 在低水位不作動 ,所以水路此時保持暢通. 此種設計好處是,電磁閥除非是高水位才會作動(關),可以避免浮球式液位控制壞掉而一直補水. 此外,電磁閥 及 液位開關也可設定在低水位時 "開". 但是缺點是浮球式液位控制 或 電磁閥/液位開關 其中一個壞掉時(本來該"開",結果因為異常變"關"),就沒辦法自動補水.... 歡迎大家提供意見討論.....
danmhippo 💎💎🏆🏆🏆 金幣 260 2010/10/18 #7 0neensr4ha 說: 主缸上加個溢流吧 這樣就能解決了 按一下展開…… 補水是補淡水 補水器流個不止, 若主缸還加個溢流, 海水缸就變成淡水缸啦